请教一下排烟防火阀连锁关闭排烟风机的问题

防排烟技术规范上要求排烟防火阀280自行关闭,并能连锁关闭排烟风机和补风机。火规上是入口处排烟防火阀直接联动排烟风机启停。排烟防火阀是用专线 连锁风机停止吗?

不言自明 发表于 2020-7-20 14:54:46

防火阀串接入控制回路电源,熔断之后断电停机

libocai 发表于 2020-7-20 15:04:03

看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。

xyw9630510 发表于 2020-7-20 15:38:09

libocai 发表于 2020-7-20 15:04
看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。

好的,谢谢

树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:20:29

入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用

xyw9630510 发表于 2020-7-21 09:44:21

树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:20
入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用

嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理

zhouke 发表于 2020-7-21 09:54:46

排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会加剧火灾,故补风机亦应停机。

swdswd 发表于 2020-7-21 11:17:01

xyw9630510 发表于 2020-7-21 09:44
嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理

见GB51251的4、4、6

xyw9630510 发表于 2020-7-24 10:13:25

swdswd 发表于 2020-7-21 11:17
见GB51251的4、4、6

{:1_437:}嗯,没注意到这条。

lijianglong111 发表于 2021-7-29 14:32:18

zhouke 发表于 2020-7-21 09:54
排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会 ...

那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考

zhouke 发表于 2021-7-29 15:08:48

lijianglong111 发表于 2021-7-29 14:32
那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考

配电系统图上补风机控制线引入280度排烟防火阀的信号线;平面图中排烟总管上的280度排烟防火阀引出信号线至补风机控制线。FAS系统图上亦应表示出来。

苏凌枫z 发表于 2023-3-24 10:29:39

本帖最后由 苏凌枫z 于 2023-3-24 10:30 编辑

现在GB55036-2022第11.3.5条:11 . 3 . 5下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1.垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3.排烟风机入口处;
4.排烟管道穿越防火分区处。
 以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱,那现在这条规范的意思是否是所有的280℃排烟防火阀都需要直接拉硬线到排烟风机控制箱了呢?此处所谓的“联锁关闭”可以理解为靠消防联动控制器控制风机关闭么?

x01oct 发表于 2023-3-24 11:28:19

苏凌枫z 发表于 2023-3-24 10:29
现在GB55036-2022第11.3.5条:
 以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱, ...

联锁不是连锁

hbsjzsjy 发表于 2023-3-24 16:25:07

x01oct 发表于 2023-3-24 11:28
联锁不是连锁

烦请讲解联锁和连锁的区别。

苏凌枫z 发表于 2023-3-24 17:07:38

hbsjzsjy 发表于 2023-3-24 16:25
烦请讲解联锁和连锁的区别。

个人理解,连锁就是拉硬线直接控制;联锁是类似于通过联动控制器控制?