请教一下排烟防火阀连锁关闭排烟风机的问题
防排烟技术规范上要求排烟防火阀280自行关闭,并能连锁关闭排烟风机和补风机。火规上是入口处排烟防火阀直接联动排烟风机启停。排烟防火阀是用专线 连锁风机停止吗? 防火阀串接入控制回路电源,熔断之后断电停机 看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。 libocai 发表于 2020-7-20 15:04看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。
好的,谢谢 入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用 树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:20
入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用
嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理 排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会加剧火灾,故补风机亦应停机。 xyw9630510 发表于 2020-7-21 09:44
嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理
见GB51251的4、4、6 swdswd 发表于 2020-7-21 11:17
见GB51251的4、4、6
{:1_437:}嗯,没注意到这条。 zhouke 发表于 2020-7-21 09:54
排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会 ...
那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考 lijianglong111 发表于 2021-7-29 14:32
那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考
配电系统图上补风机控制线引入280度排烟防火阀的信号线;平面图中排烟总管上的280度排烟防火阀引出信号线至补风机控制线。FAS系统图上亦应表示出来。 本帖最后由 苏凌枫z 于 2023-3-24 10:30 编辑
现在GB55036-2022第11.3.5条:11 . 3 . 5下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1.垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3.排烟风机入口处;
4.排烟管道穿越防火分区处。
以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱,那现在这条规范的意思是否是所有的280℃排烟防火阀都需要直接拉硬线到排烟风机控制箱了呢?此处所谓的“联锁关闭”可以理解为靠消防联动控制器控制风机关闭么? 苏凌枫z 发表于 2023-3-24 10:29
现在GB55036-2022第11.3.5条:
以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱, ...
联锁不是连锁 x01oct 发表于 2023-3-24 11:28
联锁不是连锁
烦请讲解联锁和连锁的区别。 hbsjzsjy 发表于 2023-3-24 16:25
烦请讲解联锁和连锁的区别。
个人理解,连锁就是拉硬线直接控制;联锁是类似于通过联动控制器控制?