bruceleezqbx1
发表于 2023-4-20 07:14:39
hastings 发表于 2023-4-19 22:07
国标图集总线联动只能启不能停,这就又涉及到图集跟实际产品的脱节之处了,实际报警系统厂家产品对于风机水 ...
多线制控制盘也是手动方式控制的啊。现在的问题是排烟防火阀熔断关闭后,是通过消防联动系统关闭排烟风机,还是直接连锁关闭排烟风机?
DDou
发表于 2023-4-20 08:22:25
yjgabc 发表于 2023-4-7 14:00
看看专家是怎么解释的
这是什么专家,严重误导!编规范的都不敢这么解释
benben3000
发表于 2023-4-20 09:07:17
777777777
发表于 2023-4-20 10:01:14
benben3000 发表于 2023-4-20 09:07
这个还是GB50116的做法,但是刊这个实施指南的前言,有写到“时间仓促,,编者水平有限,缺点甚至错误在所难免,敬请读者及时指正,以便再版时修订完善”
wangguichao66
发表于 2023-4-20 10:04:06
bruceleezqbx1 发表于 2023-4-19 17:37
消防风机、消防水泵在自动工作模式下,目前都没有自动停机的功能,需有权限的人员进行手动停机。程序上的自 ...
消防风机、消防水泵在自动工作模式下,目前都没有自动停机的功能,需有权限的人员进行手动停机。
消防水泵的确是这样,
消防风机在自动工作状态下不能自动停机吗?
那排烟防火阀280℃时连锁关闭排烟风机难道还需要“有权限的人员进行手动停机”?
wangguichao66
发表于 2023-4-20 10:19:30
按照GB55036第11.3.5条,不采用硬线连锁控制的话,那就需要火警总线联动关闭消防风机了。
hastings
发表于 2023-4-20 10:31:33
看个总线控制盘的演示:
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=15638669611390669229
bruceleezqbx1
发表于 2023-4-20 10:43:11
wangguichao66 发表于 2023-4-20 10:04
消防风机、消防水泵在自动工作模式下,目前都没有自动停机的功能,需有权限的人员进行手动停机。
消防水 ...
不好意思我没说清楚,排烟风机目前是不能消防联动自动停机,可以通过排烟防火阀熔断关闭信号连锁停机,这是不经过消防联动控制器的
bruceleezqbx1
发表于 2023-4-20 11:01:02
hastings 发表于 2023-4-20 10:31
看个总线控制盘的演示:
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=15638669611390669229
不也是通过手动按钮实现的吗
hastings
发表于 2023-4-20 11:05:27
我的关注点跟大家不一样,我关注的是风机二次图。
排烟规范的:烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
编制组曾答疑,可以通过报警系统联动关闭风机。
但是国标图集只能联动启,不能联动停,这个问题大家估计都没关注过。
一个输出模块是不能联动启和停两种动作的。
除非风机二次图不使用脉冲信号,通过继电器自锁,而是使用电平信号,
报警系统也是输出电平信号,而不是脉冲信号,这样即可实现一个输出模块实现启和停。
并且我怀疑实际工程就有这么干的。
wangguichao66
发表于 2023-4-20 11:30:21
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-4-20 14:34 编辑
hastings 发表于 2023-4-20 11:05
我的关注点跟大家不一样,我关注的是风机二次图。
排烟规范的:烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关 ...
赞同您的看法。
我印象里有的厂家总线盘是有启动和停止两个按钮的,
不过对于消防风机5I1O的消防总线联动控制,的确没法实现停止联动,
要实现这个功能消防风机的二次回路需要调整。
bruceleezqbx1
发表于 2023-4-20 12:20:23
就这个问题及目前的技术条件,我认为有两条解决路径,供大家探讨:
1. 排烟防火阀280℃熔断关闭时,连锁关闭相应排烟风机,排烟防火阀关闭信号和排烟风机停机动作信号的“与”逻辑组合联动关闭相应的补风机。排烟防火阀并联接入排烟风机控制箱,设计上是可以实现的,施工也可以实现,缺点就是费管线;
2.排烟防火阀280℃熔断关闭时,按编制组答疑:可以通过报警系统联动关闭风机。那么要解决的问题是目前国标图集16D303-2只能联动启,不能联动停的问题,调整二次控制原理图不是问题,问题是要找到“两个独立的报警信号(或动作信号)的"与"逻辑组合作为联动停机的触发信号,这才是问题的关键,不然涉嫌违反《火规》4.1.6强条。
bruceleezqbx1
发表于 2023-4-20 12:23:41
以及《消防设施通用规范》12.0.11强条
x01oct
发表于 2023-4-21 12:30:48
hastings 发表于 2023-4-20 11:05
我的关注点跟大家不一样,我关注的是风机二次图。
排烟规范的:烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关 ...
您说的没错,按16D303的二次图,无法实现FAS模块停风机
x01oct
发表于 2023-4-21 19:49:56
rainmen_73 发表于 2023-4-19 17:41
要加个联动关机也不难,西南院出的地方图集早就加上了
您这个没问题