dqaq 发表于 2023-8-10 20:05
骚扰源发射强度不知道,感受器敏感性和抗扰度也不知道,EMC三大环节的一头一尾都未知,屏蔽没法做。
公众暴露限值在GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》表3.2.4有,
不过GB51348也不管现场指标是否超标,只要是贴临或者隔一层楼板或墙体就要采取屏蔽措施,依据何在?
不超标的也要做吗?
另外设计出图时设备还未采购安装,
谁知道设备安装后电磁场环境值能去到多少,
只有知道了那些指标超标和超标的程度,才能对应的采取措施。
这种规范条文写的太随意啦。
页:
1
[2]