糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 13:58:36

改造项目 利旧已安装好的封闭母线槽 安装插接箱

一个改造项目,当前厂房已吊装有1条封闭母线槽,想利旧 给改造后的机器设备供电,请教大家 该母线槽上,能改造 安装新的插接箱吗?具体施工好做吗?19D701-2图集上没找到相关做法

糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 14:41:23

刚查了样本等资料,是不是母线槽上一般会有预留插接孔,插接件接入就行了,不太了解母线槽的安装{:1_486:}

daihao119119 发表于 2024-2-29 14:59:14

我理解,母线是一段一段的,要插接的位置要是没有插接箱,临近的位置也不方便接,可以把这段拆掉重做加插接箱

糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 15:03:55

daihao119119 发表于 2024-2-29 14:59
我理解,母线是一段一段的,要插接的位置要是没有插接箱,临近的位置也不方便接,可以把这段拆掉重做加插接 ...

感谢回复{:1_476:}理解了

糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 15:06:31

借题问下,不同母线槽厂家的母线槽是不是不太通用,比如利旧的母线槽有一段拆掉,换取他品牌的母线槽安装不上

x01oct 发表于 2024-2-29 21:08:46

糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 15:06
借题问下,不同母线槽厂家的母线槽是不是不太通用,比如利旧的母线槽有一段拆掉,换取他品牌的母线槽安装不 ...

大概率接不上

糖豆粑粑 发表于 2024-3-1 08:59:01

x01oct 发表于 2024-2-29 21:08
大概率接不上

感谢回复,看了还得找原母线槽厂家配合

那年的你 发表于 2024-3-1 16:15:11

我们就做过这个事情,找原厂家配合换了一截母线,改造成插接箱。也没多少钱,比重新拉电缆简单多了。

whitepigeon 发表于 2024-3-1 16:51:09

那年的你 发表于 2024-3-1 16:15
我们就做过这个事情,找原厂家配合换了一截母线,改造成插接箱。也没多少钱,比重新拉电缆简单多了。

那么这样改造的插接箱能满足相应场所的IP等级?
母线能满足紧密的插接要求?