高层丙类厂房的楼梯间和过道普通照明的用电负荷等级
高层丙类厂房的楼梯间和过道的普通照明和货梯是分别是几级负荷?
树欲静而风不止
发表于 2024-5-10 08:46:56
楼梯间和过道的普通照明,建议参照民用建筑,按二级
树欲静而风不止
发表于 2024-5-10 08:47:29
货梯一般是三级
waaanaga
发表于 2024-5-10 09:00:25
同意树总的理解。
rainmen_73
发表于 2024-5-10 09:42:26
本地搞一个工业上楼指南。建议按不低于二级,包括电梯