可以,你这就是高压柜一进一出么,保护你设置在进线还是设置在出线没区别。 ...
不考虑在末端变配电室中压计量。看了一个电力院的图,住宅的末端公变只设置了变压器和低压柜未设置中压柜,保护设置在开关站的位置(均在地下车库内,距离十几米远)。这样的情况是否违反了GB 50053-2013的3.2.2或3.2.3。 songxia_123 发表于 2024-5-28 14:14
不考虑在末端变配电室中压计量。看了一个电力院的图,住宅的末端公变只设置了变压器和低压柜未设置中压柜 ...
你顺着继续看下去,3.2.13,就明白了。连你主楼的帖子一并解释了。
页:
1
[2]