中专宿舍,原有消火栓起泵按钮,现在可以设区域报警吗?
中专宿舍,6层,原有消火栓起泵按钮,没有其他需要消防联动的设备,现在学校要求上火灾报警,这种情况下,可以设区域报警系统吗?还是上集中报警系统? 哪里的答疑文件,忘了 谢树总。问了建设方,这个宿舍是老房子,采用的是消火栓按钮起泵,不是压力开关和流量开关起泵。 按钮启泵,本身就是不可靠的方式,看看水专业的是否调整,如果不调整,建议设置消防控制室,设置联动加手动方式 还有,若采用区域报警,报警时还用切除宿舍楼的总电源不?宿舍楼采用的是220伏断电亮的双头灯。建设方应急照明部分不改造。感觉切除总电源,走廊断电,只靠双头灯照明照度太低。 890214 发表于 2025-5-12 09:25还有,若采用区域报警,报警时还用切除宿舍楼的总电源不?宿舍楼采用的是220伏断电亮的双头灯。建设方应急 ...
要切,只保留应急照明 你这个应该是既有建筑改造消防吧,可以参照当地的技术要点。 fancyboy 发表于 2025-5-12 09:37
你这个应该是既有建筑改造消防吧,可以参照当地的技术要点。
这个只增加火灾报警,应该算内部装修吧。 本帖最后由 雷风zy 于 2025-5-12 10:00 编辑
江苏的解释,如果本身已经有消火栓系统(消防水泵)了,增加火灾报警,只能增加集中控制型的,区域型的是不行的
你就加个 区域报警就行了其他的都可以不用管,说明里写清楚,其他的内容都不改造 liuiping 发表于 2025-5-12 09:59
你就加个 区域报警就行了其他的都可以不用管,说明里写清楚,其他的内容都不改造 ...
赞同此意见 本人拙见:新、改、扩建工程都应该参考最新的规范,不然就失去了改造的意义,也达不到改造的目的。既然要求改造,增加火灾报警系统,理应按照新规范要求进行相关改造。消防水泵的启动应该改为压力开关、高位水箱流量开关等自动和手动多种启泵方式;增加相关的感烟和感温探测器;也正因此需要联动消防水泵启动,因此该系统应该为集中控制系统。你可以做一份按照新规范要求的改造方案及建议提交给建设单位,由建设单位决定。
、
本帖最后由 ccck 于 2025-9-5 10:14 编辑Feiwp 发表于 2025-5-13 10:49
本人拙见:新、改、扩建工程都应该参考最新的规范,不然就失去了改造的意义,也达不到改造的目的。既然要求 ...
一、这样做区域报警系统就没有存在的必要了。
二、集中控制系统比区域报警系统造价高很多,还要设置一个消控室。设计人员在这方面不考虑的吗?
三、人家消火栓系统是独立的系统,只要管道里水流动,流量开关发信号,消火栓启动柜自己就启动了,哪里需要别的地方按按钮来联动。
页:
[1]