雷风zy 发表于 2025-6-18 09:32:32

请教一下,谐波治理在前期需要充分考虑么?

请教一下,谐波治理在前期需要充分考虑么?

最近看了几期城阳电工的视频,发现一旦大面积的使用LED灯或者电动车充电等带整流的,就会三次谐波电流增大。
那我们在前期设计的时候,有没有什么办法去确定,比如说设计一个展厅,或者电动车充电站,需要设置滤波装置。
但是不管三七二十一先做上的话,又担心前期投入太大了。

树欲静而风不止 发表于 2025-6-18 10:53:11

这个投资要点钱,建议做变电所时预留位置,测了谐波太多不符合供电部门要求再增设

dqaq 发表于 2025-6-18 12:38:59

      强制性的,主要是电能质量标准中,用户向电网注入的谐波电流限值要求。这个没法算(特定大容量电气装置除外),只能实测。除了部分工业用户,民用建筑好像还没见到电力公司要求整改的。
      技术性的,谐波对用户自己产生了不良影响。这得请专业得公司来做方案。一般都是确定厂家后,由厂家负责。
      扬汤止沸,不如釜底抽薪。国家标准应该对设备的谐波发射做出规定,用户尽可能选择发射水平低的产品,并做好谐波抑制措施(比如选Dyn11变压器就能抑制三次谐波),对于一般民用建筑来说,才是正道。见过的SVC补偿装置,故障率还是比较高的。

daihao119119 发表于 2025-9-5 14:42:04

顶一下,确实很多局部改造装修方案设计的时候赛博风墙面地面顶面大量使用LED屏及LED灯具,设计上APF也是需要考虑预留多大的位置,至于怎么计算容量也是束手无策(其实小弟也不会算),只能标注现场实测后选型就地安装