dqaq 发表于 2025-7-28 16:49:39

      某些设计和验收规范,以及很多业界人士,到处乱用接地电阻限值。TN-C系统的PEN线,才在某些标准规范中有重复接地电阻值的要求。TN-S系统,PE线不重复接地都没任何问题,哪来重复接地电阻值要求?

小尾巴00 发表于 2025-8-22 08:49:58

dqaq 发表于 2025-7-28 16:49
某些设计和验收规范,以及很多业界人士,到处乱用接地电阻限值。TN-C系统的PEN线,才在某些标准规范 ...

是的,是的,某些审图人一看图纸就要求接地电阻4欧姆,不管你用的是TN-C系统还是TN-S系统。