ic夏 发表于 2025-8-11 15:39:41

90平方以下的住宅,预留用电负荷6kw是否够用

我这个问题可能是比较基础吧,但一时想不明白。
按本地规范,90平方以下的住宅,预留用电负荷只有6千瓦。现在浴室普遍流行使用暖风机,一个暖风机就两三千瓦了,电热水器又是两三千瓦。一个卫生间极限情况不就要五六千瓦了吗,那随便再开电东西不就会超过空开整定值了吗。按理说就跳闸啊,但实际生活中并不会出现这种情况。请问是什么原因

dqaq 发表于 2025-8-11 15:52:56

      对象,对象,对象。。。。。。重要的事情说三遍。
      给谁预留的负荷?
      压器,干线,电表。。。。。还是仅仅是一个负荷计算的指标,具体到某个电网元件,还需要计算。

      家用电表,现至少都40A,起码也是7kW起跳。

雷风zy 发表于 2025-8-11 15:55:05

本帖最后由 雷风zy 于 2025-8-11 15:57 编辑

一个这个设备也不会满负荷工作,另外一个,断路器还有个1.13倍不脱扣,1.45倍那个一小时脱扣的时限,短时间的满负荷工作也不会跳的,除非是好几个空调开着,再加另外的大功率用电器

不过,江苏这边,120平以下要求都是8kW了

dqaq 发表于 2025-8-11 15:56:04

       另外,“负荷”是什么负荷?瞬时功率,计算功率,平均功率。。。。。。
       过负荷不是立马跳闸的,保护是反时限特性。暖风机、电热水器、电饭煲。。。。。同时工作持续时间长到导致跳闸的概率有多大?

树欲静而风不止 发表于 2025-8-11 15:59:22

按住宅电气规范,大于60平的,进线就是10平方,开关就匹配40A,所有不跳,统计到变压器可以按6KW

ic夏 发表于 2025-8-11 16:05:40

雷风zy 发表于 2025-8-11 15:55
一个这个设备也不会满负荷工作,另外一个,断路器还有个1.13倍不脱扣,1.45倍那个一小时脱扣的时限,短时间 ...

恩,我想着也是,一般电气也不会长期满负荷工作,就算全屋热水器、暖风机空调都开起来,实际功率应该是没厂家标注的额定功率大的。
我想到这个问题,是在做公建项目的时候,都是把用电设备额定功率都加起来再打个系数,但把这套方法套在住宅上,发现,住宅里用电设备加起来是一个远大于,设计预留负荷的数字。忽然也就迷惑了。难道是以往公建设计上,是远大于实际需求吗。

ic夏 发表于 2025-8-11 16:19:59

树欲静而风不止 发表于 2025-8-11 15:59
按住宅电气规范,大于60平的,进线就是10平方,开关就匹配40A,所有不跳,统计到变压器可以按6KW ...

我只是忽然发现,家用的电热水器、和暖风机两个额定功率真的好大,光这两个东西加起来,就五六千瓦了。家里再开点别的东西,不就8kw了吗,8kw计算电流已经超过40a了。
难道电热水器和暖风机实际使用的时候功率并没有那么大妈

liyinghnzz 发表于 2025-8-12 08:32:33

ic夏 发表于 2025-8-11 16:19
我只是忽然发现,家用的电热水器、和暖风机两个额定功率真的好大,光这两个东西加起来,就五六千瓦了。家 ...

看来你家用电的时候,是把家里所有的用电器全部满负荷打开的{:1_428:}

,。?! 发表于 2025-8-12 08:58:37

业主几乎不会再同一时刻打开热水器、暖风机、空调,况且现在空调都是变频,只有在启动的瞬间,电流大一点。

sos1215 发表于 2025-8-12 09:53:33

本帖最后由 sos1215 于 2025-8-12 10:06 编辑

现在6kw入户也是10平线40开关,220*40=8.8kw,而且不是说过了8.8kw就马上跳闸,反时限曲线过载1.5倍也能运行半小时左右,这就是13.2kw,有这时间用电高峰早避开了。想要跳闸请打开全屋中央空调5P4kw+热水器3kw+暖风机3kw+电磁炉3kw坚持半小时,要是有这么多人同时满负荷用电,还是考虑换个大豪斯吧,我这地规要求140平以上就是三相10平。

风倾倾 发表于 2025-8-13 10:20:37

{:1_472:}上海这供电局小户型都让63A开关了,40 50的跟不上时代了
页: [1]
查看完整版本: 90平方以下的住宅,预留用电负荷6kw是否够用