Chousicong 发表于 2025-9-1 12:14:34

消防泵房配电柜问题

求助,消防泵房内的消防泵配电柜原设计是用母排整体连接,但是甲方买成进出线柜全部分开的也没有母排连接,现在甲方要求计算从进线柜与出线柜连接的电缆大小,这种怎么计算,有遇到这种情况的吗?

树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 14:16:19

根据电流大小估算一下电缆截面把,留点富裕就行

不代表 发表于 2025-9-1 16:29:09

母排连接最大的问题是没法做到IP55,还有不许做成上进上出,全部要做成下进下出。被验收的提了

dqaq 发表于 2025-9-1 18:22:43

用电缆替代母排,实际是链接。对消防泵这种一级负荷,链接不合适。

Chousicong 发表于 2025-9-2 10:23:14

树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 14:16
根据电流大小估算一下电缆截面把,留点富裕就行

树总,改成电缆的情况,接线方式是做成T接形式的可以吗

dqaq 发表于 2025-9-2 10:44:17

如果甲方订的柜子,不是每只都是双切进线,电缆替代方案不可行。

mofei0312 发表于 2025-9-2 11:02:21

这应该不是甲方的问题也不是设计的问题,可能是盘厂,最近也遇到做消防柜的随意改柜子的情况

树欲静而风不止 发表于 2025-9-2 15:39:20

Chousicong 发表于 2025-9-2 10:23
树总,改成电缆的情况,接线方式是做成T接形式的可以吗

做成放射式的

liyinghnzz 发表于 2025-9-3 17:21:34

树欲静而风不止 发表于 2025-9-2 15:39
做成放射式的

赞同,不适合T接方式。也提个建议,设计不要搞成母排整体连接方式,你这样设计本身没有问题,但现场施工时很难实现,因为设备控制箱都是厂家与水泵成套供应的,几乎都是分开的。

dqaq 发表于 2025-9-3 17:50:24

liyinghnzz 发表于 2025-9-3 17:21
赞同,不适合T接方式。也提个建议,设计不要搞成母排整体连接方式,你这样设计本身没有问题,但现场施工 ...

      社会发展未必带来技术进步。我早年做过两个MCC,就是所谓的马达控制中心,GCK和MNS柜,用于水泵房和空调水泵房,母线整体连通完全没问题。那时生活水泵与消防水泵可以不分开,泵很多,造价并不增加多少,就是画二次图费工夫。后来就都不行了,只能用动力柜。