地面疏散设置问题求教
下图地下的一个超市,开敞式商业与另一个防火分区利用防火卷帘隔开,是否需要设置地面疏散? 符合设置条件就需要设置 树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 14:14符合设置条件就需要设置
树总,可以理解为上面超市开敞式商业和底下超市是两个防火分区,但是在使用功能上是同属于一个整体用防火卷帘隔开,算面积的时候应该还是超过100m2的吧。地面疏散分防火分区设置,需要借用疏散路线上的地面疏散也需要设置方向可调整的地面疏散标志灯对吧? 具体疏散路径得咨询建筑专业,如果需要借用,地面疏散就需要设置方向可调整的地面疏散标志灯 疏散方案问建筑,他们怎么画,电就怎么指示,不要自己瞎话,一定按建筑的来 x01oct 发表于 2025-9-2 15:50
疏散方案问建筑,他们怎么画,电就怎么指示,不要自己瞎话,一定按建筑的来 ...
x01老师,这个是二装的项目,装饰设计基本上不会提供疏散路径的图纸{:1_491:} 牛头山小王子 发表于 2025-9-2 17:52
x01老师,这个是二装的项目,装饰设计基本上不会提供疏散路径的图纸
装饰平面图上应该有货架和走道的布置吧?