lxdis007 发表于 2025-9-3 13:53:46

设置分配电室,消防负荷配电问题

请问一个独立建筑单体A,消防负荷为二级负荷,主备2路低压电源引自另外一栋建筑单体B埋地引入建筑A。在A建筑一层设置分配电室,设置主备两个配电总箱,消防和非消防的保障负荷主备都从上述两个总箱放射式供电末端或者负荷端切换。请问主备2路低压主电源进线电缆是可否选择一般YJV电缆,上级配电断路器是选择3300还是3200?

x01oct 发表于 2025-9-3 21:33:53

选WDZN-YJY电缆,前端断路器选单磁脱扣+过负荷报警

树欲静而风不止 发表于 2025-9-4 08:55:56

如果室内电缆长度很短,也可以选用一般的电缆,室外没有要求
页: [1]
查看完整版本: 设置分配电室,消防负荷配电问题