风行水上 发表于 2025-9-4 08:39:28

不锈钢扁钢及铜包钢焊接后防腐怎么做

请教一个施工问题,不锈钢扁钢或铜包钢焊接后是怎么进行防腐的,埋地和不埋地的做法,有没有相关要求

lylvice 发表于 2025-9-4 09:38:51

不锈钢不用做防腐了把要处理,用特殊液体涂抹一边就好了钝化

ccck 发表于 2025-9-4 09:59:08

建筑电气与智能化通用规范
GB55024-2022
7.2.8  接地装置应符合下列规定:
    4  接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;
条文说明里
4  接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。

不能用镀铜或铜包钢之类了哦

风行水上 发表于 2025-9-4 10:23:41

lylvice 发表于 2025-9-4 09:38
不锈钢不用做防腐了把要处理,用特殊液体涂抹一边就好了钝化

钝化处理后还需要刷一层环氧沥青漆不

linggordon 发表于 2025-9-4 10:47:39

本帖最后由 linggordon 于 2025-9-4 11:12 编辑

GB 50601-20104.1.2-4条:接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。……导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,焊接接头应将被连接的导体完全包在接头里,应保证连接部位的金属完全熔化,并应连接牢固。

放热焊接(铝热反应)反应方程式:3CuO+2Al=Al2O3+3Cu

lylvice 发表于 2025-9-4 10:50:10

风行水上 发表于 2025-9-4 10:23
钝化处理后还需要刷一层环氧沥青漆不

逻辑上钝化完就是满足要求 说实话现场实际操作,工人都说买不材料 让我们改设计,.....硬着头皮不改,他们自己按以前做法做,着材料也跟不上发展

风行水上 发表于 2025-9-4 13:28:57

ccck 发表于 2025-9-4 09:59
建筑电气与智能化通用规范
GB55024-2022
7.2.8  接地装置应符合下列规定:


铜包钢是用在室内明敷的地方比如变电所的一圈,埋地的用的不锈钢扁钢

dqaq 发表于 2025-9-4 15:53:27

      防腐这块外行。以保守的态度,还是按原来圆钢等的焊接防腐措施做吧。涂点沥青或树脂,花不了几个钱。再不然套个厚点的热缩套管都行啊。

lylvice 发表于 2025-9-4 16:53:50

dqaq 发表于 2025-9-4 15:53
防腐这块外行。以保守的态度,还是按原来圆钢等的焊接防腐措施做吧。涂点沥青或树脂,花不了几个钱。 ...

按照规范使用不锈钢的地方都是与土壤直接接触的,一般是人工接地极这个部分也可以做热缩套管吗

dqaq 发表于 2025-9-4 17:06:37

lylvice 发表于 2025-9-4 16:53
按照规范使用不锈钢的地方都是与土壤直接接触的,一般是人工接地极这个部分也可以做热缩套管吗 ...

我说的是楼主用铜包钢敷明敷的接地导体。看到过直埋天燃气管用热缩套管保护焊接缝的施工现场的。

清一子敬 发表于 2025-9-5 08:13:24

之前我们就是至少三面满焊,直埋呢,就是外刷防腐漆;在混凝土里面呢,只是清理干净焊渣就可。

风行水上 发表于 2025-9-5 09:04:57

dqaq 发表于 2025-9-4 17:06
我说的是楼主用铜包钢敷明敷的接地导体。看到过直埋天燃气管用热缩套管保护焊接缝的施工现场的。 ...

这边埋地接地导体是用的不锈钢,接地极是利用结构柱,可以确认需要钝化处理,担心但再刷一层环氧沥青会不会反而有害。

风行水上 发表于 2025-9-5 09:08:14

清一子敬 发表于 2025-9-5 08:13
之前我们就是至少三面满焊,直埋呢,就是外刷防腐漆;在混凝土里面呢,只是清理干净焊渣就可。 ...

镀锌扁钢刷两遍环氧沥青漆是常规做法,混凝土里面也是清理干净就行,问题现在是不锈钢材料,或者这么问焊后钝化处理了再刷环氧沥青漆会不会反而不好

dqaq 发表于 2025-9-5 09:22:18

风行水上 发表于 2025-9-5 09:04
这边埋地接地导体是用的不锈钢,接地极是利用结构柱,可以确认需要钝化处理,担心但再刷一层环氧沥青会不 ...

      钝化好像是氩弧焊才做,家里装修时做飘窗栏杆时见过,要仔细清洁。接地极可能更多是放热焊吧。放热焊生成的成分之一是三氧化二铝,就是陶瓷类材料,不知钝化是否有用。

mofei0312 发表于 2025-9-5 10:01:39

学习学习                  
页: [1] 2
查看完整版本: 不锈钢扁钢及铜包钢焊接后防腐怎么做