?_446231510 发表于 2025-9-17 10:41:41

现在是否有满足《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2024)能效要求的灯具。

本帖最后由 ?_446231510 于 2025-9-17 11:19 编辑

《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2024)要求LED平板灯(4000K)初始能效105lm/W,目前我们设计图纸和照明计算也是按这个标准计算的。但是我找了几家产品样本发现都没达到这个能效要求,现在市面上是否有达到GB/T50034-2024要求的产品。
截图的两家样本都是在规范编制单位官网查询的平板灯参数,应该也是代表现在主流产品的水平了。

树欲静而风不止 发表于 2025-9-17 11:17:03

你这个单位错误,我也找了一下,好像是没有

小菜 发表于 2025-9-17 13:48:18

找点正宗的厂家看看{:1_428:}

linggordon 发表于 2025-9-17 13:54:29


飞利浦的LED平板灯(引自昕诺飞官网)

dqaq 发表于 2025-9-17 15:41:26

      这个光效的,显色性和光色一般都比较差。
      雷士、松下、欧普等吸顶灯板(模组),很多光效也超过105lm/W,如果灯具不配光学扩散板,灯具光效也能达到105lm/W以上,但灯具UGR值会偏高,不适合用于民用建筑。像上面飞利浦这几款,UGR都达到22了,一般只适合工业建筑。

linggordon 发表于 2025-9-17 16:31:58


同型号的UGR19版本,另外还有UGR16版本,可用于不同的使用场景


cctv3704 发表于 2025-9-17 18:14:09

现在 省标还有节能标准 要求功率密度更低,要满足要求现在基本就要求灯具120lx/W,100现在基本不够用了

cctv3704 发表于 2025-9-17 18:17:49

dqaq 发表于 2025-9-17 15:41
这个光效的,显色性和光色一般都比较差。
      雷士、松下、欧普等吸顶灯板(模组),很多光效也超 ...

关键现在各地要求越来越离谱,像我们这山东地表 DB37T5155-2025功率密度限值要求比通规啥的都严格,按照100lx/W 很多时候不满足要求,大多数都的做到120lx/W才可以。

x01oct 发表于 2025-9-17 21:29:34

cctv3704 发表于 2025-9-17 18:14
现在 省标还有节能标准 要求功率密度更低,要满足要求现在基本就要求灯具120lx/W,100现在基本不够用了 ...

LPD要求多少?100lm/W还不够用了?

x01oct 发表于 2025-9-17 21:39:45

cctv3704 发表于 2025-9-17 18:17
关键现在各地要求越来越离谱,像我们这山东地表 DB37T5155-2025功率密度限值要求比通规啥的都严格,按照1 ...

你有没有好好看过规范啊???

山东地标DB37T 5155-2025 里面的LPD几乎一字不差的照抄GB/T 50034-2024的目标值,咋就要求严格了??
本来55通规也是按照现行值要求的,又不是最低的。

什么120lm/W啊,我按95lm/W的都能算过去。。。

qiu!4455 发表于 2025-9-18 10:27:53

对于4000K的平板灯,105lm/W是2级能效的最低值。绿建这项若得分都要满足。

cctv3704 发表于 2025-9-20 10:36:06

x01oct 发表于 2025-9-17 21:39
你有没有好好看过规范啊???

山东地标DB37T 5155-2025 里面的LPD几乎一字不差的照抄GB/T 50034-2024的 ...

5155把 50034的目标值直接改为了限值啊

dqaq 发表于 2025-9-20 10:57:57

cctv3704 发表于 2025-9-20 10:36
5155把 50034的目标值直接改为了限值啊

别高估了地标编者的水平。可能他都没弄清楚限值与目标值的关系,或者没弄清楚能效等级限值与能效限值的区别。

x01oct 发表于 2025-9-20 13:06:32

cctv3704 发表于 2025-9-20 10:36
5155把 50034的目标值直接改为了限值啊

其实区别不大,为了满足绿建要求,几乎所有项目都按50034目标值来设计,所以地标用50034目标值作为限值,咱也说不出啥来。。。

不代表 发表于 2025-9-22 10:15:39

意思是50034才刚出来没热乎,现行值就被咔嚓了,全按目标值设计了?