土鸡瓦犬 发表于 2025-9-18 16:10:37

三相的排风扇能用单联单控的开关控制开关吗

三相的排风扇能用单联单控的开关控制开关吗?如果能的话那进开关断几根线?1根还是3根?

x01oct 发表于 2025-9-18 16:22:25

三相排风扇理论上就是一台三相风机,不能用照明开关控制

utlamta 发表于 2025-9-18 16:33:17

小功率排风扇想直接控制的话,可以用磁力启动器

树欲静而风不止 发表于 2025-9-18 16:35:57

你用照明开关,应该是转不起来

菜鸟求学 发表于 2025-9-18 18:56:41

单联单控开关可以控制三相交流接触器。开关接线、一进一出,和照明灯一样

dqaq 发表于 2025-9-18 19:28:10

      老掉牙的江湖术士显摆的招数,不知为什么业界年轻人放着正规的理论、技术不学,尽去钻这些邪门歪道。
      一只单联单控,接在一相上,闭合可运行,断开是缺相运行。运气好也不会烧,就像你运气好,彩票可以中500万一样。
      两只单联单控,接在两相上,是机修保安全,破坏起动条件的思路,但无法做到两相同步投切。可能显摆的就是这种。
      三只单联单控,接在三相上,不能保证同步投切。不能同步投切的后果,自己去查一下吧。

dqaq 发表于 2025-9-18 19:33:29

      大干快上的年代,我们国家也有很多创新。那时不叫创新,叫作土法上马,目标是多、快、好、省。既要又要的,愿望可以理解,但反科学的路是走不通的。神拳终究干不过枪炮。

xpyyy 发表于 2025-9-21 18:12:17

可采用大面板按动开关控制,免接触器!

不代表 发表于 2025-9-22 09:31:47

菜鸟求学 发表于 2025-9-18 18:56
单联单控开关可以控制三相交流接触器。开关接线、一进一出,和照明灯一样 ...

这装个86的启停按钮不是更合理?

菜鸟求学 发表于 2025-9-22 10:07:13

不代表 发表于 2025-9-22 09:31
这装个86的启停按钮不是更合理?

是的,启停按钮更规范,可以实现自锁,避免断电后来电自启动,更安全

kuaiing 发表于 2025-9-22 11:52:21

用微型断路器都比照明开关好吧

liyinghnzz 发表于 2025-9-22 14:21:59

当做家用的普通单相排风扇了?

powertad 发表于 2025-9-22 15:47:30

这个问题的核心是:有没有三相控制的翘板开关?好像没有。。。

土鸡瓦犬 发表于 2025-9-22 18:21:30

powertad 发表于 2025-9-22 15:47
这个问题的核心是:有没有三相控制的翘板开关?好像没有。。。

有的 三极开关

weimeng555 发表于 2025-9-23 09:04:28

既然是排风扇,能否让暖通改成单相的,如果用翘板开关,有些审图老总会提节能的问题,为了少画一笔,直接配电箱系统图上:断路器+时控,直接到排风扇了