dqaq 发表于 2025-9-21 10:07:35

实锤了,即使在应急照明系统中,疏散指示标志也非必须是灯具

       消防应急照明系统中,疏散标志=疏散标志灯这一命题是否成立?查了两个标准。

       第一个,原则性的,GB2894-2025《安全色和安全指示标志》,里面包括疏散标志,只对标志牌面和颜色做了规定,没有任何一条提到灯具。说明标志灯只是标志的一种具体实现形式。
      第二个,针对性的,GB42824-2023《应急照明》,等同采用ISO的标准。里面明确,安全标志可以是内部光源照亮的,也可以是外部光源照亮的。只要亮度达到要求就行。
      回过头来看应照标、火建规、民标等,对应急疏散照明标志(含增设的地面指示标志)的理解是多么含混。

dqaq 发表于 2025-9-21 10:38:51

《火通规》中的条文,用词一言难尽,不知道是确有所指,还是编写太过松弛。

7.1.5:说疏散通道和出口设“指示标志”。
7.1.15-4:说避难层出入口设“灯光指示标识”。
7.1.16-8:说避难间入口设“灯光指示标识”。

1、“标志”和“标识”,区别在哪里?sign 和 identification 吗?一个是认定,另一个是区分?
2、“灯光指示标识”当然是灯具,那“指示标志”是否一定要灯具?

daguang816 发表于 2025-9-23 16:33:33

跟审图专家很难沟通

jjxjzlty 发表于 2025-9-23 19:23:08

dqaq 发表于 2025-9-21 10:38
《火通规》中的条文,用词一言难尽,不知道是确有所指,还是编写太过松弛。

7.1.5:说疏散通道和出口设“ ...

我理解就是你说的意思,单说标志可以是灯型或非灯型,没说清楚就是没明指

dqaq 发表于 2025-9-24 17:06:20

jjxjzlty 发表于 2025-9-23 19:23
我理解就是你说的意思,单说标志可以是灯型或非灯型,没说清楚就是没明指 ...

      我是想说一个感觉,就是整个业界都没有系统性地把握疏散标志设置问题。依据比较多,以上面列举的《火通规》为例:
      7.1.5要求所有疏散通道、走道和出口设置“指示标志”。
      10.1.8提出了10种情况,应设置“灯光疏散指示标志”。

       那问题来了。不属于10.1.8中10种情况,又属于7.1.5中所列情况的疏散通道,指示标志是哪个工种在设?电气肯定不管,好像建筑也没管这事吧?