weimeng555 发表于 2025-9-22 15:39:51

lbxxlbdx 发表于 2025-9-22 14:57
这个问题很简单,假设一个建筑,每层是一个防火分区,一共五层,消防风机设置在屋顶,难道电源从二层引吗? ...

一看解释也是,瞬间感觉有些许念头通达,这么解释貌似也在理,竖向上一般服务多个楼层,实际也是从屋顶配电。现在讨论的是地下室,现在也有两种做法,如12#楼回复的假设情况,两种方案

weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34:39

树欲静而风不止 发表于 2025-9-22 15:39
那你的消防电源支线穿越防火分区了

根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:

1、控制箱设置与电源引接
两台风机采用分别设置控制箱的方式,电源均引自风机房所属防火分区内的消防双电源切换箱。

2、280°防火阀硬线连锁要求
两根主风管上的第一个280°防火阀,应分别通过硬线与对应风机控制箱实现连锁控制,严格确保一一对应关系。

3、火灾自动报警信号线接线原则
防火阀的信号线按其实际所在防火分区接入火灾自动报警系统,主要用于反馈阀门动作信号,属于被动反馈功能,按防火分区来设计即可。该部分无特殊要求,最主要的是,确保与硬线连锁逻辑互不冲突,平面图上连线不要画错关系即可。

树欲静而风不止 发表于 2025-9-22 16:41:20

weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:

1、控制箱设置 ...

这个图审老师还是比较清白

x01oct 发表于 2025-9-23 09:11:07

weimeng555 发表于 2025-9-22 15:19
同上所述情况,一个排烟风机房,两台排烟风机分别服务两个不同防火分区(其中一台服务本防火分区、另外一 ...

"两个同行大佬,说这种情况要分成两个控制箱"

这又是一个扯淡的理解!!
电气专业怎么出这么多“人才”,净瞎搞!!

x01oct 发表于 2025-9-23 09:19:58

本帖最后由 x01oct 于 2025-9-23 09:21 编辑

weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:

1、控制箱设置 ...
这位审图老师的思路还是比较清晰的,这个做法我认为没有问题。

但是我仍然认为这个风机房内的2台服务于不同防火分区的消防风机,从同一个防火分区接电源,也是没有问题的,这个问题并不是只有唯一答案。

我认为:配电按风机设置位置,或服务位置,均应是可以的!!

要么暖通专业去改规范,消防风机只能设置在本防火分区内,凭什么暖可以随便做,电只有一种方法??

weimeng555 发表于 2025-9-23 10:20:34

x01oct 发表于 2025-9-23 09:19
这位审图老师的思路还是比较清晰的,这个做法我认为没有问题。

但是我仍然认为这个风机房内的2台服务于不 ...

电气规范更新太快了,看到那么多规范,只能坦白,深耕此行太耗心神,只愿安安静静画个图,图个念头通达,准点下班{:1_438:}

polophoto 发表于 2025-9-23 17:29:15

不需要做两个箱子,按防火分区配电,按防火分区做火灾自动报警系统;

weimeng555 发表于 2025-9-23 17:35:28

polophoto 发表于 2025-9-23 17:29
不需要做两个箱子,按防火分区配电,按防火分区做火灾自动报警系统;

如果合并处理,有实际验收案例吗,没有啥特殊的需要图纸上表达的吧

polophoto 发表于 2025-9-24 09:30:13

weimeng555 发表于 2025-9-23 17:35
如果合并处理,有实际验收案例吗,没有啥特殊的需要图纸上表达的吧

我们都是合并做的,其实不需要额外考虑什么,暖通不同的分区用了不同的风机,你就正常做,不会出现无法区分分区或者串分区的情况;哪个280度阀连锁哪个风机不要搞错就行了,这个我们暖通会提,所以也不会错。

weimeng555 发表于 2025-9-24 11:25:16

polophoto 发表于 2025-9-24 09:30
我们都是合并做的,其实不需要额外考虑什么,暖通不同的分区用了不同的风机,你就正常做,不会出现无法区 ...

其实,正常来理解,确实是,风机的控制都是存在逻辑,也不打算纠结了,分开就分开吧,反正审图、审核都要求分开,也不打算纠结,念头通达,早日下班即可{:1_420:}

DDou 发表于 2025-9-24 12:37:11

本帖最后由 DDou 于 2025-9-24 12:38 编辑

weimeng555 发表于 2025-9-22 16:34
根据前面12#楼假设的情况,刚刚与审图老师通过电话沟通,梳理做法如下,供各位同行参考:

1、控制箱设置 ...
这样做还是比较合理的
页: 1 [2]
查看完整版本: 当服务本防火分区的消防风机,因条件受限,设置在相邻防火分区时