quanquancircles 发表于 2025-9-25 09:14:24

lbxxlbdx 发表于 2025-9-25 08:49
UPS容量太大了,所以需要单独的UPS机房,做防爆要求来自智能化通用规范3.2.5;你这个大概率是锂电池,着 ...

3.2.5说的是专用蓄电池室,不是UPS机房。我认为,UPS不一定设置单独的机房,但鉴于楼主说的情况,倒是应该设置单独的蓄电池室。

lbxxlbdx 发表于 2025-9-25 10:04:26

quanquancircles 发表于 2025-9-25 09:14
3.2.5说的是专用蓄电池室,不是UPS机房。我认为,UPS不一定设置单独的机房,但鉴于楼主说的情况,倒是应 ...

UPS难道不包含蓄电池吗?

xkh721218 发表于 2025-9-25 10:07:47

《仪表供电设计规定》(HG/T 20509-2014)‌规定容量≥10kVA的UPS电源装置宜单独设置电源间。

quanquancircles 发表于 2025-9-25 10:29:19

lbxxlbdx 发表于 2025-9-25 10:04
UPS难道不包含蓄电池吗?

我理解的UPS机房是设备,比如进出线柜和UPS主机等,这些都不放在专用蓄电池室。

quanquancircles 发表于 2025-9-25 10:33:15

xkh721218 发表于 2025-9-25 10:07
《仪表供电设计规定》(HG/T 20509-2014)‌规定容量≥10kVA的UPS电源装置宜单独设置电源间。 ...

10kVA的我没有单独设置过。化工行业的规范,可能有行业特殊考虑吧。

zhongyu959502 发表于 2025-9-25 14:24:55

kuaiing 发表于 2025-9-24 13:45
其实就是想做个矿区储能,平时还能利用峰谷电价

是的,但是有3个小时的电量平时是不能用的。这3个小时不能利用峰谷电价,其实就是不经济。

kuaiing 发表于 2025-9-25 15:47:33

zhongyu959502 发表于 2025-9-25 14:24
是的,但是有3个小时的电量平时是不能用的。这3个小时不能利用峰谷电价,其实就是不经济。 ...

原则上是不能用,实际都用了{:1_470:}

dqaq 发表于 2025-9-25 16:09:25

一类保障负荷。。。。。。

       吐下槽,一个标题,打头的两个术语都是自创。哪有一类负荷、保障负荷这样的术语?一级负荷不能叫一类负荷。级跟类,在工程上区别是明确的。

powertad 发表于 2025-9-26 09:23:15

xkh721218 发表于 2025-9-25 10:07
《仪表供电设计规定》(HG/T 20509-2014)‌规定容量≥10kVA的UPS电源装置宜单独设置电源间。 ...

10?呵呵,太小了吧

kongzhuo 发表于 2025-9-26 10:42:45

本帖最后由 kongzhuo 于 2025-9-26 10:45 编辑

新的产品能达到要求(蓄能站),但是业主能否接受造价这个是关键。按楼主说的矿区,看是什么矿区,若有煤矿、天然气、可使用的木材等燃料资源,采用发电机方案更加合理,成本相对可控。

xpyyy 发表于 2025-9-27 17:46:45

qiu!4455 发表于 2025-9-23 11:34
数据中心用UPS电池带动力很常见。

数据中心是设置柴油发电机的,UPS也只是用于服务器!

qiu!4455 发表于 2025-9-28 09:42:35

xpyyy 发表于 2025-9-27 17:46
数据中心是设置柴油发电机的,UPS也只是用于服务器!

数据中心等级不同,在此基础上甲方要求或不同,有不同的做法很正常。

powertad 发表于 2025-9-28 09:45:51

kongzhuo 发表于 2025-9-26 10:42
新的产品能达到要求(蓄能站),但是业主能否接受造价这个是关键。按楼主说的矿区,看是什么矿区,若有煤矿 ...

请问你有样本,价格信息或者使用经验?这个东西带电机的好像很贵,冲击太大了。是不是带变频输出的那种还便宜点?
页: 1 [2]
查看完整版本: 一类保障负荷及消防负荷可以用蓄电池组代替发电机吗?