890214 发表于 2025-9-24 19:39:14

900平米的油墨印刷车间,做电气消防有什么特别要求吗?

有一个纸张装订、剪裁车间,7000平米,丙类,内有900平米的油墨印刷车间。请问:这个900平米的油墨印刷车间,做电气消防有什么特别要求吗?需要考虑油墨的挥发吗?还有,替水专业问一下,这个油墨印刷车间可以用水灭火吗 ?一定要用气体灭火?没找到相关规范,请教各位了。

lbxxlbdx 发表于 2025-9-25 08:56:24

1、既然整个车间是丙类,那么油墨也是丙类(或者更低),不可能是甲类,消防就没有特殊要求。用气体灭火的原因是啥?

不代表 发表于 2025-9-25 11:14:21

油性油墨可能是乙类或甲类,看工艺

lylvice 发表于 2025-9-25 12:27:54

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:       1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;       2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间 内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
页: [1]
查看完整版本: 900平米的油墨印刷车间,做电气消防有什么特别要求吗?