zy456132 发表于 2025-9-25 16:03:00

关于第一类防雷的设计

有一个30x16m的甲类仓库的防雷,要按第一类防雷设计,请问第一类防雷通常是只做独立接闪杆即可还是要做架空接闪线、网?由于本人没接触过第一类防雷设计,各位专家请不吝赐教

树欲静而风不止 发表于 2025-9-25 16:16:16

不管是接闪杆还是接闪线,只要在保护范围内就行

dqaq 发表于 2025-9-25 16:17:36

      看接闪器保护范围啊。一类防雷建筑滚球半径30m,所以你这个用接闪杆阵列都有点悬,但未必不可行。比如用3x2共6根接闪杆方案,或许可行,看建筑高度和防反击距离。接闪线+接闪杆方案则肯定可行。

zy456132 发表于 2025-9-25 16:40:11

树欲静而风不止 发表于 2025-9-25 16:16
不管是接闪杆还是接闪线,只要在保护范围内就行

保护范围是不是按附录D来计算

zy456132 发表于 2025-9-25 16:41:15

dqaq 发表于 2025-9-25 16:17
看接闪器保护范围啊。一类防雷建筑滚球半径30m,所以你这个用接闪杆阵列都有点悬,但未必不可行。比 ...

老师,有没有类似的参考图集或案例

xkh721218 发表于 2025-9-25 16:42:20

甲类仓库按二类防雷就行了。

zy456132 发表于 2025-9-25 16:48:54

xkh721218 发表于 2025-9-25 16:42
甲类仓库按二类防雷就行了。

是存放氢气的,你的意思是按2区来考虑?

树欲静而风不止 发表于 2025-9-25 16:49:56

zy456132 发表于 2025-9-25 16:40
保护范围是不是按附录D来计算

是的,天正上不是可以自动画出范围吗

树欲静而风不止 发表于 2025-9-25 16:51:01

xkh721218 发表于 2025-9-25 16:42
甲类仓库按二类防雷就行了。

有0区就不行了

dqaq 发表于 2025-9-25 16:57:45

zy456132 发表于 2025-9-25 16:41
老师,有没有类似的参考图集或案例

只能自己算。立体几何问题。基本单元是4根等高接闪杆托住滚球,使球碰不到屋面。
注意接闪杆与建筑的距离。看规范要求。

lxdis007 发表于 2025-9-25 17:44:05

二级防雷就行了。氢气也是在安全气瓶里面存储的,正常情况是不会有泄漏。暖通也会做事故排风,按照二级释放源划分爆炸区域就行。