住宅小区内的给水泵负荷等级的设置
请问:对于住宅小区负荷等级为三级,因此这个小区没有配置柴油发电机组,根据给排水专业,小区设有给水泵,这个给水泵的负荷等级根据民标的3.2.6条为二级,本项目从市政引进一路10kv电源,小区内设置两台箱变,给水泵的配电箱进线分别从两台室外箱变处分别引来一路电源,这样设置是否满足二级负荷?那得看你的10KV电源是否可靠 满足,属于两回路供电 民标第3.2.11条,当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外; 满足 苏凌枫z 发表于 2025-9-26 09:41
民标第3.2.11条,当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负 ...
这一款是以3.2.11条第1款为基础 具体见下述图片内容
页:
[1]