配电小间、强弱电井内设置喷淋
假如配电小间、强弱电井内设置喷淋,请问电气专业要做哪些措施?这种图纸阶段沟通不了我都不管,施工阶段图纸会审阶段直接让施工方把这一块喷淋不装就好了。 我猜楼主是浙江的,正在为指南报批稿操心~ ???规范已经如此丧心病狂了吗 hastings 发表于 2025-9-28 15:18
我猜楼主是浙江的,正在为指南报批稿操心~
说是国外用的喷淋,电气怎么应对 zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对
还在报批稿阶段,不一定保留这条,留了么,只能箱子全部备注IP55了 hastings 发表于 2025-9-29 10:32
还在报批稿阶段,不一定保留这条,留了么,只能箱子全部备注IP55了
IP33就够了吧 zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对
现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、走马观花的技术考察了。换个人出去,看到的又不一样。 dqaq 发表于 2025-9-29 11:02
现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、 ...
红灯笼也麻烦的,还要联动,事故后也不排风 zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对
曾经一万豪酒店这样要求,给排水就不那样干。 dqaq 发表于 2025-9-29 11:02
现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、 ...
我听到的是国际连锁酒店品牌,因为国外保险的要求,配电间/配电井要求做喷淋,国内规范一般不做且消防验收不一定能通过,于是高端酒店验收分开做,消防验收不装喷淋,支管做到配电间门口,等酒管验收再装上。 qiu!4455 发表于 2025-9-29 15:26
曾经一万豪酒店这样要求,给排水就不那样干。
不是曾经,是一直 我前段时间还遇到国内某直辖市审图,要求配电小间必须设气灭呢,除非改成配电井。。。。。 x01oct 发表于 2025-9-30 08:06
我前段时间还遇到国内某直辖市审图,要求配电小间必须设气灭呢,除非改成配电井。。。。。 ...
改个名字不是挺好改的 {:1_473:}说实话都是瞎搞,上喷电气箱子的提高等级吧等级提高了散热又不行了。