治学以诚 发表于 2016-11-24 16:53:24

没听说过。
也不相信你说的话。

只差英国的消防泵控制柜制造标准了。
如果英国坚决使用,熔断器,那么,我需要重新学习了。

我个人向你保证,日本,美国,消防泵控制柜统统采用断路器,其中,日本,还不必采用隔离开关。
日本采用MB。

ice393 发表于 2016-11-24 19:24:10

无知者觉得自己什么都知道!

治学以诚 发表于 2016-11-25 08:30:25

吾有知乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也;我叩其两端而竭焉。

云溪2 发表于 2016-11-25 09:26:11

子曰“无知”系不知其“形”,而知其“理”,故能“竭”之.诚版实为吾等之师也.

云溪2 发表于 2016-11-25 09:34:16

本帖最后由 云溪2 于 2016-11-28 11:35 编辑

{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}

治学以诚 发表于 2016-11-25 09:52:55

b. 在我国上世纪80年代中后期,出现一种错误的倾向:认为断路器是先进的,而熔断器是落后的、过时的产品,从而很少使用熔断器,这种倾向应该得到纠正。

孙文说:民主自由是世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。
全世界,配电,均采用,普遍断路器。几乎绝对没有采用熔断器的了,他这段话,就让人生气。
立论不成立,后面的论据也不成立。

wurenhecai 发表于 2016-11-25 09:53:18

举个实例:中国建设银行香港总部大楼,高度135米,3台发电机全部在避难层设置。


治学以诚 发表于 2016-11-25 10:21:05


4处,工人打电话给电工,没电了,电工来了,查看结果是2熔丝爆了。
电工当是过载,换熔丝,得回去仓库内领,领来,再拉下总闸,换,全厂停电。

换完实质是,短路故障,立即又爆了。
维修线路,修好。
再回去仓库内领,领来,再拉下总闸,换,再全厂停电。

纵然。是每个支路都设的负荷开关,单,单回去仓库内领熔丝,也是不应当的,再说,仓库未必会预存各种规格的熔丝。

配电方面,绝然没有哪个国家还在采用熔丝的了。

不经济,不方便,不可靠(保护的可靠性上讲不如断路器)。

治学以诚 发表于 2016-11-25 10:26:14

选熔断器,还是选断路器,唯一的判据。如果两者都可。一定选断路器。
无法选用断器的场所,才不得不使用熔断器。

尺短寸长 发表于 2016-11-25 10:37:23

治学以诚 发表于 2016-11-25 10:26
选熔断器,还是选断路器,唯一的判据。如果两者都可。一定选断路器。
无法选用断(路)器的场所,才不得不使用熔断器。
老诚法则,切记为要。{:1_428:}

尺短寸长 发表于 2016-11-25 10:43:41


治学以诚 发表于 2016-11-25 10:21
4处,工人打电话给电工,没电了,电工来了,查看结果是2熔丝爆了。
电工当是过载,换熔丝,得回去仓库内 ...

配电方面,绝然没有哪个国家还在采用熔丝的了。

现如今,老诚版主也学起丁大主编和王大主编了?{:1_410:}

闻见知行大咖何在?{:1_412:}
有请告诉大嘴巴老诚德国人的做法。{:1_418:}

fitman 发表于 2016-11-25 10:48:20

治学以诚 发表于 2016-11-24 15:11
功率大一点的工业设备一般都有失压保护的

线路短路呢?线路接地故障呢?


在论坛中讨论,纸上谈兵也没什么大不了。但不知自己是在纸上谈兵,那才是最可怕的。

尺短寸长 发表于 2016-11-25 10:57:07

fitman 发表于 2016-11-25 10:48
在论坛中讨论,纸上谈兵也没什么大不了。但不知自己是在纸上谈兵,那才是最可怕的。

O(∩_∩)O哈哈哈~{:1_416:}

云溪2 发表于 2016-11-25 11:07:18

本帖最后由 云溪2 于 2016-11-28 11:35 编辑

老诚版主知识面广、没有人云亦云这两点还是让人敬佩的

治学以诚 发表于 2016-11-25 11:12:56

fitman 发表于 2016-11-25 10:48
在论坛中讨论,纸上谈兵也没什么大不了。但不知自己是在纸上谈兵,那才是最可怕的。

断路器的关合电流你该知道吧?
合断路器时,有可能合在短路电路中。

更换熔断器时,接通的,也有可能是短路电路。
此时,弧光大,极危险。
更换熔丝,不允许带电更换,这个常识,你该知道吧?
常见你冷嘲热讽。有么意思?