账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29596|回复: 41

应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2007-3-12 12:05:53 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-11 23:08:00</I>)的发言<BR>
<P>如果用一般照明箱为其配电可以通过断电点亮,</P>
<P>好象不违反范规,但总觉得不合理</P></DIV><BR>断电点亮肯定是错误的。规范要求你断开非消防电源,没让你断开消防电源;规范让你应急照明要单独回路,没让你跟普通照明混在一起,哈哈<BR>
     
发表于 2007-3-12 12:07:34 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-11 22:51:55</I>)的发言<BR>
<P>前端照明线路为双电源,</P>
<P>后面用自带蓄电池的双头应急灯(就是常见的那个用插座取电),</P>
<P>问题是该灯具的检测线是接在灯具内部的,我怎么让它点亮,</P>
<P>如果平时长亮又不合理,不知道各位是怎么做的</P></DIV>
<P><BR>1、应急灯不允许自插座接电;</P>
<P>2、火灾报警接通或常明(保持最低照度即可)。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-3-12 12:08:59 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>恩,有道理,但如我一楼所说,怎么处理呢             </P>
     
发表于 2007-3-12 12:34:06 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 12:08:59</I>)的发言<BR>
<P>恩,有道理,但如我一楼所说,怎么处理呢             </P></DIV><BR>3楼已给出解决措施。<BR>
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:35:33 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>但现实当中的确灯具都是那样的啊,这些灯具还是有消防部门认证的,我在工地呆了一年,可是现场看到的啊,</P>
<P>我现在的办公室也是插座配电,我翻了三雄极光2006年样本,在110页,图片明显是有插座的.</P>
<P>对于这些产品我觉得很难做到强制点亮(平时不亮),但消防的时候它自己又检测不到,也不会亮.</P>
发表于 2007-3-12 14:20:11 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

有了双电源无需再蓄电池,我觉得
 楼主| 发表于 2007-3-12 14:45:17 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wuyuding2008</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 14:20:11</I>)的发言<BR>有了双电源无需再蓄电池,我觉得</DIV>
<P><BR><BR>我也在考虑,因为用普通灯具代替就可以作成强制点亮,</P>
<P>鼻兄是审图的,觉得这样行不?</P>
<P>6米高仓库,用金卤灯做一般照明,吊装高度与梁底齐平,</P>
<P>柱子或墙壁上安装壁灯来代替应急灯,用双控开关处理强起的问题.</P>
发表于 2007-3-12 16:40:14 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>我觉得应急照明的设计应注意一个问题,就是备用照明是作为正常情况使用,还是要兼作火灾时使用。</P>
<P>若仅限于正常情况,使用这种带插头应急灯应是可行的;若要兼用,则应采用可外接控制线的应急灯,</P>
<P>否则很难满足规范要求。七楼讲的也有道理,因相当于提高了应急照明的负荷等级为特别重要负荷,但</P>
<P>目前灯具自带蓄电池的质量和寿命均不理想,最好还是采用EPS电源集中供电。</P>
     
发表于 2007-3-12 17:41:30 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>关于应急照明的论述,我在2年前即有专篇。但目前不宜全文公布。只摘录部分:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B>1        </B><B>应急照明与火灾应急照明可以直接等同吗?<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-outline-level: 1">《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)(以下简称“照规”)于<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="18" Month="6" Year="2004">2004年6月18日</st1:chsdate>正式发布,<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="1" Month="12" Year="2007">12月1日</st1:chsdate>实施。在这本关于照明设计的强制性国标中,虽有应急照明的定义,但无火灾应急照明之概念。其第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.0.18</st1:chsdate>条里规定:“应急照明,就是因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明”。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-outline-level: 1">而在现行版本的《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“火规”)和《民用建筑电气设计规范》(以下简称“民规”)等国标或行标里,都已有明确的火灾应急照明的概念,但均无规范性的准确定义。那么,何谓火灾应急照明呢?顾名思义,就是“在火警或火灾时必须发挥作用(即保证普通人员安全撤离、消防人员顺利救火等)的应急照明”。按“民规”定义,火灾应急照明包括疏散照明、备用照明和安全照明三部分。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-outline-level: 1">总之,应急照明是因正常照明电源故障而投入的照明,它的投入跟是否发生火灾其实无必然联系,其本身也是一个相对宽泛的概念,****虽然在很多场合大家已经潜意识地把二者等同对待(而实际谈论火灾应急照明的几率更多),但从严格定义来说,二者还是有区别的,而且有时候还必须强调这种区别(见后续小标题5)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-outline-level: 1"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B>2        </B><B>火灾时,火灾应急照明的常用电源能切除吗?<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-outline-level: 1">之所以提出这个看似荒谬的问题,就是因为相当部分的业内人士(包括设计、施工、生产、监管等)认为,在有些时候,火灾时应切除火灾应急照明常用电源(市电)。他们的理由是,火灾应急照明多采用了蓄电池应急灯,若无火灾自动报警系统来协助,那些处于熄灭状态的蓄电池应急灯,在火灾时就难以自启动;而把市电失电信号作为蓄电池灯的自启信号,也是最简便、最常规的解决方式。况且为了消防救火人员的安全起见,火灾时切除火灾应急照明的常用电源(市电)之理由似乎就显得更为充分了。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-outline-level: 1">上述想法貌似合情合理,但经不起仔细推敲。根据“建规”第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.1.3</st1:chsdate>条(“高规”也有类似规定),“消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电”。当火灾应急照明由双电源(双回路)供电时,其常用电源(市电)和备用电源(此处的讨论,仅局限于灯具自带的蓄电池)缺一不可,都是火灾应急照明所必需的供电电源,任何时候都是不允许轻易切除的。只有当常用电源(市电)因自身故障无奈退出时,迫不得已才去投入备用电源(蓄电池)的。也就是说,那种指望人为切断应急照明常用电源(市电)来启动常熄应急灯或者籍以保障人身安全的想法和做法,是不合规范要求的,从而是错误的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-outline-level: 1"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B>3        </B><B>火灾时,如何接通火灾应急照明?<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt">根据“火规”第6.3.1.8条,“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散标志灯”。另根据“建规”和“高规”,疏散用的应急照明,其最低照度不应低于0.5lx。由此可知,一旦发生火灾,就必须无条件接通火灾应急照明,并满足一定照度要求。对此,常亮的火灾应急照明灯自不必论,而那些处于熄灭状态(包括因控制开关致其关闭的)的应急照明灯在火灾时如何确保点燃,就值得引起相当重视了。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt">正如前述,在未设置火灾自动报警系统的工程(多为规模较小的建筑或多层建筑)中,往往除了市电和灯具自带蓄电池之外,再无其他照明电源。此时,其火灾应急照明设计中的一个最大误区就是,人为切断常用电源(一般为市电),并把市电失电信号作为常熄蓄电池应急灯的自启动信号。而这显然是不合规范要求的。那么,此时到底应如何办理?较简便方法的是,****</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt">若工程内设置有火灾自动报警系统,火灾应急照明的控制则有所不同,其自动接通的常规电路如图1所示。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN-RIGHT: 9.05pt; tab-stops: 438.15pt 450.0pt 468.0pt; mso-para-margin-right: .86gd"><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 471pt; HEIGHT: 227.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\wq\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" croptop="5562f" o:title=""></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt"><FONT face=宋体>图1示出了几种常见的照明控制方式,但并非一定同时存在于某一工程中,可根据实际情况灵活地增减、调整。该图中,疏散指示标志灯及安全出口灯均为二线制蓄电池灯,现场无控制开关(即常明)。而其他场所的应急照明灯则可分为带蓄电池的和不带蓄电池的两种,其控制开关均可分为单联双控跷板开关和三线制节能自熄开关两大类。现以“蓄电池灯+单联双控跷板开关”模式为例,来简单说明其工作原理:双控开关的“平常开灯”和“平常关灯”位置分别对应于“正常相线”和“强启相线”。平常运行时,因无消防信号,KM常开,“强启相线”不接通,为无电状态。因此,平时的开灯、关灯操作可以轻易实现。再看火灾时的情形。消防信号使得KM得电闭合,“强启相线”亦得电接通。若此时双控开关正好处于“平常关灯”位(即接至“强启相线”时),则灯具可以因此点亮;当然,若双控开关正好处于“平常开灯”位(即接至“正常相线”时),那表明此时灯具已是点亮状态,无须“强启相线”的“帮助”了。总之,无论双控开关在火灾时处于何种位置(开或关),都可以无条件地保证灯具点亮。<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt"><FONT face=宋体>此外,蓄电池灯具检测线(或称充电线)不受现场开关控制,它始终让灯具内蓄电池处于浮充状态(平时蓄电池不供电)。一旦“正常相线”因故失电(不管是否火灾),通过灯具内部的自动侦测回路,就会自动点亮灯具(转由蓄电池供电)。自带蓄电池在图1中扮演了第二备用电源的角色(而当应急照明箱为单电源进线时,则自带蓄电池就是唯一的备用电源了)。<o:p></o:p></FONT></P>
<P>(以下略)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2007-3-12 17:44:37 编辑过」</div>
     
发表于 2007-3-12 17:44:05 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

因论文尚在修改和完善中,不便全文发表。
 楼主| 发表于 2007-3-13 12:01:00 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P><FONT face=宋体>大鼻山写的很好(虽然不全)</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>前提:前端有双电源切换</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>对于带蓄电池的灯具,如何让其点亮(内部检测线,平时长灭);可不可以用普通灯具代替?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>以前也有人写文章认为消防时的灯具应该与普通灯具不同,因为材质等原因,很难在</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>火灾情况下工作,易损坏或造成更大的危害。</FONT></P>
     
发表于 2007-3-13 12:59:12 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-13 12:01:00</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体>大鼻山写的很好(虽然不全)</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>前提:前端有双电源切换</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>对于带蓄电池的灯具,如何让其点亮(内部检测线,平时长灭);可不可以用普通灯具代替?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>以前也有人写文章认为消防时的灯具应该与普通灯具不同,因为材质等原因,很难在</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>火灾情况下工作,易损坏或造成更大的危害。</FONT></P></DIV>搞不清老弟想说什么。双电源切换装置后面当然可以采用普通灯具来作为消防应急照明,但前提是其接通和切换时间要满足规定。<BR><BR>
 楼主| 发表于 2007-3-13 14:29:08 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>末端用ATS,切换时间也就3s以内,</P>
<P>当然这个也和各个厂家的产品有关系,</P>
<P>采纳鼻兄建议,用壁灯代替,可利用双控开关点亮.</P>
发表于 2007-3-27 16:55:53 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

[em175]有了双电源无需再蓄电池,我觉得
     
发表于 2007-3-28 12:47:51 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lawwen</B></FONT> 在(<I>2007-3-27 16:55:53</I>)的发言<BR>[em175]有了双电源无需再蓄电池,我觉得</DIV><BR>按照规范,发电机一般在30秒内才启动,这对于某些要求时间严格的场合不很合适,如火灾初期的人员疏散照明<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则