回复:11.3.5中规定的蓄光疏散指示标志如何做?
<P>那是原文件的横线,没有强调的意思,</P>
<P>关于视觉连续的问题我也说不准,可参考<STRONG>可见度(</STRONG>又称能见度,指观察者离物体多远时仍然可以清楚看见该物体)</P>
<P>的概念来理解,对于浓烟情况下的可见度是多少?</P>
<P>下面是BAIDU搜索的:</P>
<P><a href="http://www.119.cn/mhqx/txt/2007-03/12/content_1527080.htm" target="_blank" ><FONT size=1>中国消防在线_ 灭火战例</FONT></A><BR><FONT size=1>只见从宾馆一楼的窗口冒出阵阵黑烟,现场指挥员立即下达作命令,由特勤一中队组成搜救小组,负责对一楼、二楼的人员进行疏散;特勤二中队负责灭火和寻找火源;下吕浦协助灭火。现场一楼整个大厅内已经全部充满了<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>,大厅内<FONT color=#c60a00>能见度</FONT>不足2米。特... </FONT></P>
<P><a href="http://news.sohu.com/20070318/n248798560.shtml" target="_blank" ><FONT size=1>云梯升到6楼施救,14名被困人员脱险</FONT></A><BR><FONT size=1>整个娱乐城被<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>包围,10多人被困楼内<FONT color=#c60a00>情况</FONT>危急。市消防支队迅速调集了6个...先后有9名被困楼顶的人员被云梯车安全救下。没多久,火情侦察小组也传出消息,在3楼、4楼楼梯处,有5人被困在<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>...楼内<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>十分大、<FONT color=#c60a00>能见度</FONT>不足5米,希望能... <BR><FONT color=#008000>news.sohu.com/20070318/n248798560.shtml 83K 2007-3-18 </FONT>- </FONT></P>
<P><a href="http://www.zjjx.cn/Article/200701/1253.html" target="_blank" ><FONT size=1>凌晨嘉华广场26楼一房间<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>弥漫</FONT></A><BR><FONT size=1>记者乘电梯到达26楼,打开电梯,一股刺鼻<FONT color=#c60a00>的</FONT><FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>扑面而来,楼道里弥漫着烟雾,<FONT color=#c60a00>能见度</FONT>仅有1米,熏得人无法睁开眼睛。消防队员...一看整个房间里全<FONT color=#c60a00>是</FONT><FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>,我马上跑到楼道里,楼道里也到处是烟,我找到了消防喷头的按钮后,一边喊,一边拼命地按了几... </FONT></P>
<P><a href="http://seraph0530.yculblog.com/" target="_blank" ><FONT size=3>樱洁纱罗的五月 - 歪酷博客 Yculblog.com</FONT></A><BR><FONT size=-1>具体<FONT color=#c60a00>情况</FONT>大致如下:正在睡梦中的纱罗小朋友忽然被同学叫醒,被告知半点的时候消防...随人流从楼梯往下跑,越走越呛,一楼大厅已经被<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>包裹了,<FONT color=#c60a00>能见度</FONT>40cm,冲出...15今天北京又是难得的晴朗天气 阳光强烈,阴影分明 白色衬衫耀眼 窗外United ... </FONT></P>
<P><a href="http://www.scncrb.com/shownews.php?id=330583" target="_blank" ><FONT size=3>南充功臣讲述衡阳大营救</FONT></A><BR><FONT size=-1>到了现场后,负责用水枪灭火的杨丹看到大厦一楼火势较大,<FONT color=#c60a00>浓烟</FONT>已把整个现场笼罩,<FONT color=#c60a00>能见度</FONT>不到1米。杨丹与战友们一边全力...他在很短时间内把4名行动不便的老人背下了楼。灭火工作一直进行到当日上午8时许,眼看大火即将扑灭,但想不到<FONT color=#c60a00>的</FONT><FONT color=#c60a00>是</FONT>,... <BR><FONT color=#008000>www.scncrb.com/shownews.php?id=330583 8K 2007-3-9 </FONT>- <a href="http://cache.baidu.com/c?word=%C5%A8%D1%CC%3B%C7%E9%BF%F6%3B%CF%C2%3B%B5%C4%3B%C4%DC%BC%FB%B6%C8%3B%CA%C7%3B%B6%E0%C9%D9&url=http%3A//www%2Escncrb%2Ecom/shownews%2Ephp%3Fid%3D330583&p=8563df15d9c043c30ebe9b7d5c0d&user=baidu" target="_blank" ><FONT color=#666666 size=5>百度快照</FONT></A> <FONT size=-1><BR></FONT></FONT></P>
<P>这是我查到最低的记录,正是规范没有提出设置的距离,让设计人员来猜"视觉连续"的距离是规范不严谨的地方.</P>
<P>其实规范规定的疏散照明不小于0.5LX的标准也很难设计,谁能保证你做的设计在浓烟情况下能达到该值?因为我们没有去做该情况下的计算.</P> |
|