账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5001|回复: 6

[求助] GGD柜中能同时装双切换开关和出线开关吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-12 15:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
出线回路不多,可以和双切换开关装在同一台GGD柜中吗?如果能的话,双切换开关可做到多大? 双切换.png



发表于 2019-4-12 15:52:15 | 显示全部楼层
你这双切前面的刀开关有点占位置
     
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:03:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-12 15:52
你这双切前面的刀开关有点占位置

问题是,这个刀开关能省吗?
     
发表于 2019-4-12 19:10:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-12 17:03
问题是,这个刀开关能省吗?

按《低压配电设计规范》,带有隔离功能的开关和断路器,可以作为隔离电器使用。
许多厂家的ATSE都带有隔离(三工位)功能,我觉得只要注明ATSE带隔离功能应该可以省略掉刀开关。
ps:除了遇到一次审图专家不同意此观点,要求进线箱柜的每路电源都应专设隔离开关,其他时候都没遇到问题。
发表于 2019-4-15 08:19:46 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-12 17:03
问题是,这个刀开关能省吗?

看电源的进线前面开关断点离这里多远和出线回路的多少
     
发表于 2019-4-20 08:35:44 | 显示全部楼层
可以装吧。只要空间足够。
     
发表于 2021-1-14 17:09:21 | 显示全部楼层
同问这个刀开关能省吗柜内安装PC级双切开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则