账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12028|回复: 14

[求助] 血液透析机用电量是多少?为什么标准图预留的电源这么大?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-4 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:血液透析机用电量是多少?《医疗场所电气设计与设备安装》08SD706-2-14页,床头墙面插座每床预留4000KW.床头设备带每床预留1000KW,为什么标准图预留的电源这么大?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:51:37 | 显示全部楼层
打错了,是是4000W和1000W
     
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:53:50 | 显示全部楼层
乡镇卫生院,设血液透析室,10张床,用一路电源加UPS就行了吧?
     
发表于 2019-6-5 08:34:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-4 16:53
乡镇卫生院,设血液透析室,10张床,用一路电源加UPS就行了吧?

血液透析室建立条件
供电系统 透析治疗间应当装备双路电力供 应,如果没有双路供电,在停电时血透机应备有相应安全装置,能保 证将体外循环的血液回输到患者体内。
按照上述要求。可以。
发表于 2019-6-5 08:54:50 | 显示全部楼层
血液透析机,一般用电量在2000W左右
发表于 2019-6-5 09:03:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-4 16:53
乡镇卫生院,设血液透析室,10张床,用一路电源加UPS就行了吧?

乡镇卫生院,设血液透析室,10张床,用一路电源加UPS就行了吧?
可以
     
发表于 2019-6-5 09:03:52 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-4 16:51
打错了,是是4000W和1000W

我就说4000KW和1000KW,还是插座,吓到我了
发表于 2019-6-5 09:04:47 | 显示全部楼层
血液透析机,本身带的电池,能够完成安全操作(但不能继续透析)
     
 楼主| 发表于 2019-6-5 21:41:54 | 显示全部楼层
请问:UPS的持续时间是多少?有两个数,一个是3小时,一个是24小时,该用哪个?
     
 楼主| 发表于 2019-6-5 21:43:53 | 显示全部楼层
24小时太长了吧?乡镇医院晚上不太可能做。
发表于 2019-6-6 09:25:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-5 21:43
24小时太长了吧?乡镇医院晚上不太可能做。

我记得有个要求是大于5小时,你再查查
     
发表于 2019-6-6 17:10:40 | 显示全部楼层
实际情况就是透析时间一般为2~5小时
     
发表于 2024-12-29 16:13:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-5 08:54
血液透析机,一般用电量在2000W左右

树总,请教下,血透配电箱的需要系数一般取多少,要按1考虑吗,床位数量将近100床
     
发表于 2024-12-29 17:07:10 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-12-29 16:13
树总,请教下,血透配电箱的需要系数一般取多少,要按1考虑吗,床位数量将近100床 ...

你问那一端的取值?

我个人建议:越靠末端取值越大,越靠电源取值可以变小。
末端你取1没毛病,变压器端取0.5或者以下也没毛病
     
发表于 2024-12-30 09:29:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-29 17:07
你问那一端的取值?

我个人建议:越靠末端取值越大,越靠电源取值可以变小。

谢谢解答,是末端箱;约20床做一个末端配电箱,每个40KW,需要系数取1,血透总箱带6个末端箱,总容量240kW需要系数取0.8,变电所出线用400A的断路器,这样可以吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则