账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4634|回复: 6

[问题探讨] 讨论:RCCB用在什么场合合理?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-2 21:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前末端回路需要剩余电流保护的时候,一般采用RCBO或MCB+RCD,今天查B型剩余电流保护时,发现的样本均为RCCB,由于以前很少采用,那么什么场合采用MCB+RCCB合理呢?
发表于 2019-7-3 08:41:46 | 显示全部楼层
一个RCCB后面接几个MCB分支,都有漏电保护了
     
发表于 2019-7-3 23:56:20 | 显示全部楼层
作为故障防护,RCD宜采用带过流保护功能
     
发表于 2020-11-17 16:54:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2020-11-17 16:56 编辑

RCDs are very effective devices to provide protection against fire risk due to insulation fault because they can detect leakage currents (ex : 300 mA) which are too low for the other protections, but sufficient to cause a fire.
     
发表于 2020-11-18 08:22:05 | 显示全部楼层
用在放射式回路末端作终端配电箱电源开关,过电流由上级断路器开断
     
发表于 2020-11-18 08:24:03 | 显示全部楼层
RCCB用于TN-S系统应特别慎重,因为相保短路电流也是剩余电流,但RCCB的开断能力远低于同规格RCBO,可能无法开断相保单相短路电流
     
发表于 2020-11-18 08:25:26 | 显示全部楼层
RCCB与熔断器级联,也是一种可行的方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则