账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14151|回复: 16

[求助] 请教工厂负荷等级及电源选择问题?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-3 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xiangyutangmin 于 2019-7-3 16:39 编辑

目前一个四川眉山工业项目,按室外消防用水量,属于室外消防用水量大于30L/s的厂房,消防负荷按二级设计,其余为三级负荷。是否可以在动力站内设一个开闭所,所内设10kV开关柜和直流电源、电力监控系统,两段10kV母线,两路10kV电源同时工作,互为备用;不设柴油发电机?按规范好像可以,但现实情况是否被供电局允许这样操作?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

发表于 2019-7-3 16:47:47 | 显示全部楼层
两段10kV母线,两路10kV电源
没有问题呀
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 16:51:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 16:47
两段10kV母线,两路10kV电源
没有问题呀

10kv是否独立,有不有要求?
发表于 2019-7-3 16:52:53 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-3 16:51
10kv是否独立,有不有要求?

10KV即使不独立,也满足二级负荷要求
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 16:54:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 16:52
10KV即使不独立,也满足二级负荷要求

谢谢。还有个问题,供电局会给拉两路10KV过来吗?设柴油机还是拉两路10KV,由业主定吗?
发表于 2019-7-3 17:04:14 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-3 16:54
谢谢。还有个问题,供电局会给拉两路10KV过来吗?设柴油机还是拉两路10KV,由业主定吗?

一般业主有个大概的设想,可以先沟通一下
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 17:06:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 17:04
一般业主有个大概的设想,可以先沟通一下

好的,谢谢树总
     
发表于 2019-7-3 17:26:12 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-3 16:54
谢谢。还有个问题,供电局会给拉两路10KV过来吗?设柴油机还是拉两路10KV,由业主定吗?

可能要交高保障费,这个需要业主去跟供电局沟通
     
发表于 2019-7-3 18:41:32 | 显示全部楼层
消防负荷平常是不运行的,使用时可以停掉一部分平常负荷。从配置设备来看,用电容量也不小了,完全可以适应消防负荷的。
所以,根本无需考虑两路10kV供电,更无需两路同时运行了。不然,工厂的利润都缴电费了。同时建议,只能把消防负荷统计在用电设备容量中,不要计算在报装容量中。不然,也会增加电费支出的。
消防监测用电不大,一般用直流电应急一下即可,或者引入一路低压公用线路,或者自备发电机,以保证一些应急用电。工厂火灾不会引起供电线路停电。如果是开关室火灾,采用10条线路引入也是没有帮助的。
如果工厂用电容量较大,可以申请专用线路,同时可以增加供电可靠性。如果有需要可以申请35kV供电,供电可靠性更高。两路10kV供电,成本高,申请程序繁琐。两条线路同时运行,技术条件复杂,审批检查更加严格,一般不会被供电企业所允许。
     
发表于 2019-7-4 10:41:41 | 显示全部楼层
这种项目(只有消防是二级以上负荷)一般还是考虑一路10kV+柴发,更经济合理。
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:49:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-3 17:26
可能要交高保障费,这个需要业主去跟供电局沟通

还有这个说法?
     
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:56:16 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-7-3 18:41
消防负荷平常是不运行的,使用时可以停掉一部分平常负荷。从配置设备来看,用电容量也不小了,完全可以适应 ...

谢谢。目前现实设计是,一期采用2台2000KVA,2台1600KVA的,共4台变压器。二期暂时还没画。消防负荷不计算在报装容量中。两路10kV供电,成本高,申请程序繁琐?     “两条线路同时运行,技术条件复杂,审批检查更加严格,一般不会被供电企业所允许”不知道当地电业局是否是这样的。
     
发表于 2019-7-5 15:39:10 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-5 11:56
谢谢。目前现实设计是,一期采用2台2000KVA,2台1600KVA的,共4台变压器。二期暂时还没画。消防负荷不计 ...

这个不是某一个地方问题,是全国性的,经省一级发改委物价管理部门统一发文的。各个地区价格可能有所不同。是按照其他基本电费,电度电费以外,另行按照报装容量计算的,叫高供电可靠性加价。百元左右每千伏安,按月计算,一般企业也不好受。政策不支持搞,要提高门槛的,一般不符合条件的企业还不一定审批。消防栓整个厂区设计,应该是不会有影响的,如果变电所火灾,多路馈电也没有作用。水泵(消防电源)考虑自备发电机也是可以的。
看你的容量,建议申请一路,35kV或者110kV供电。供电企业也会建议你采用35kV供电的。因为电流较大,损耗承受不了。而且35kV比10kV电价要低一些。
如果车间离变电所距离较大,建议搞一台35kV主变,再用架空线或者电缆,把10kV送到车间配电室(变压器)。低压传输不可想象,损耗太大。
发表于 2019-7-5 16:55:40 | 显示全部楼层
申请两路10kV,对供电公司来说,和申请一路区别不太大。主要还是考虑费用。多一回供电线路,建设费用增加不少,运行后,还会有容量费问题,一般企业都是两部电价制,就是容量电价+电度电价。容量电价按供电回路收取的。
如果,用户地区实行单一电价制,就不存在容量费问题
     
发表于 2019-7-8 10:57:07 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-5 11:56
谢谢。目前现实设计是,一期采用2台2000KVA,2台1600KVA的,共4台变压器。二期暂时还没画。消防负荷不计 ...

当地是否可以用2000kVA变压器,需要沟通,很多地区都不让用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则