柴油发电机房的储油间是爆炸危险场所吗

[复制链接]
     
发表于 2019-7-16 14:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:柴油发电机房的储油间是爆炸危险场所吗?审图专家意见,储油间为爆炸危险场所(依据是配四3.3.3.6条说了油泵供电,储油间照明防爆处理),有储油间的建筑整个建筑按二类设防雷。
发表于 2019-7-16 14:39:33 | 显示全部楼层
柴油发电机房的储油间被图审认为是爆炸危险场所,已不是一两次了
发表于 2019-7-16 14:41:33 | 显示全部楼层
此问题争论了很久了,严格意义上,不属于爆炸危险场所,属于火灾危险场所,但为了避免麻烦,很多设计院依然把储油间的照明等,用防爆产品
发表于 2019-7-16 14:45:03 | 显示全部楼层
有储油间的建筑整个建筑按二类设防雷,这个太牵强了
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 14:58:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 14:45
有储油间的建筑整个建筑按二类设防雷,这个太牵强了

非常赞同树总的观点。使用闪点不低于60°的柴油储油间应该是火灾危险场所。另外,设计手册不能作为审图依据吧。有设计人被审图专家提了这个问题,问我如何回复。请树总指教。
发表于 2019-7-16 16:22:02 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-16 14:58
非常赞同树总的观点。使用闪点不低于60°的柴油储油间应该是火灾危险场所。另外,设计手册不能作为审图依 ...

说老实话,我院现在设计,也是按防爆做的
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 16:25:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 16:22
说老实话,我院现在设计,也是按防爆做的

定为爆炸危险场所,那防雷咋办?
发表于 2019-7-16 16:34:53 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-16 16:25
定为爆炸危险场所,那防雷咋办?

有个国标图集,发电机安装,上面把储油间搞了个防爆灯
发表于 2019-7-16 16:35:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-16 16:25
定为爆炸危险场所,那防雷咋办?

防雷,没有考虑这个(只是局部)
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 16:44:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 16:35
防雷,没有考虑这个(只是局部)

定为爆炸危险场所,热镀锌钢管明敷、隔离密封等等,麻烦不少。看来也只能这样了。
     
发表于 2019-7-17 06:03:20 | 显示全部楼层
闪点不低于60度按建规应是丙类火灾危险㘯所
     
发表于 2019-7-17 06:04:22 | 显示全部楼层
闪点不低于60度按建规应是丙类火灾危险㘯所
     
发表于 2019-7-17 09:33:58 | 显示全部楼层
一般不定为爆炸危险区,如果定为爆炸危险区就要按GB50058-2014做了
     
发表于 2019-7-17 16:54:06 | 显示全部楼层
根据GB50058-2014规范中,明确柴油是IIA级别,T2引燃温度组别,引燃温度220摄氏度,闪点43~87,爆炸极限V%下限为0.6,上限为6.5,相对密度7.00。那么根据这些情况,储油间应是属于爆炸危险区域!
根据防雷规范3.0.3 条,7项,应划分为第二类防雷建筑物。
根据个人意见,储油间本身是封闭的,储油间内的储油箱也是封闭的,本身自带透气管,阻火器,完全可以依据GB50058-2014规范中3.2.6条的措施来使其不具备爆炸环境条件,那么就可以不是爆炸区域!至于专家如何确定,真不是我们可以搞懂的!
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:03:09 | 显示全部楼层
dianqisheji0452 发表于 2019-7-17 16:54
根据GB50058-2014规范中,明确柴油是IIA级别,T2引燃温度组别,引燃温度220摄氏度,闪点43~87,爆炸极限V% ...

“储油间本身是封闭的,储油间内的储油箱也是封闭的,本身自带透气管,阻火器,完全可以依据GB50058-2014规范中3.2.6条的措施来使其不具备爆炸环境条件,那么就可以不是爆炸区域!”以此向审图专家沟通 ,也许可以说服审图专家。