账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2937|回复: 1

只因为是室外疏散楼梯间,一个引急照明灯也要一个回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 18:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个二层小办公楼,有一个室外疏散楼梯,在疏散楼梯上只设了一个应急照明灯。审图意见:“”室外疏散楼梯间应急照明灯应单独一个回路“”。想问的是,因为是室外疏散楼梯间,一个应急照明灯也要一个回路吗?将这个照明灯接在走廊应急照明回路上,会有什么严重后果吗?是不是太教条了。坛里也有审图的,你们也这么审吗?
发表于 2019-12-3 14:11:50 | 显示全部楼层
是的,我也遇到了,奇葩规范,奇葩专家,奇葩图审!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则