Q1:未明确桥架及支架全长应有不少于两处于接地干线连接。不满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第11.1.1条规定.
回复:设计说明增加:“电缆槽盒(桥架)全长应可靠接地,全长不少于两处与接地干线相连接,电缆槽盒起始端和终点端均应可靠接地”。此条理应依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.22条,或者《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第8.10.14条提出,并非强条。GB50303-2015第1.0.2条“本规范适用于电压等级为35kV及以下建筑电气安装工程的施工质量验收。”不能适用于电气工程设计。 |
|