账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5851|回复: 13

[求助] 请问,按照5.15.3的要求,电压互感器采用哪种接线方式?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-14 18:13 编辑

5.15.3 电压测量和绝缘监测应符合下列规定:
3 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线,宜测量母线的一个线电压和监测绝缘的三个相电压。

请问电压互感器应该怎么接线呢?是要Y0/Y0/开口电压么?如果是微机保护,V/V可以不?
     
发表于 2023-9-17 20:57:58 | 显示全部楼层
PT VV接线也可以进综保,参与保护和测量。但就没有相电压和零序电压了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则