账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6744|回复: 12

[规范条文] 消防应急照明系统的供电问题

[复制链接]
发表于 2020-8-20 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一 三层办公楼,总面积不过2000方,对于消防应急照明系统供电问题如下:
1.消防应急照明用电负荷分类是否按照《建规》10.1.1  10.1.2 和10.1.3条进行?若是,则因室外消防用水量达到 25L/s,故为二级负荷
2.若第一个问题回答正确,则依《新民规》13.7.15  第1条 主电源由双电源自动转换箱供给。(PS:一个三层办公楼,仅为总功率不过1KW的消防应急照明上双电源是否经济合理;且灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供,即消防应急照明已经默认是“一级负荷”)若依此条,是否在集中电源的主电源配电中 ,再增设一个小容量EPS?
3.依《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.3.8 第3条中第2条:非集中控制型系统中(本单体建筑无需设FAS),集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,显然与《新民规》13.7.15  第1条 “主电源由双电源自动转换箱供给 ” 矛盾冲突,综上应该如何考虑此单体中的 消防应急照明系统供电问题?


GB50016-2014(2018年版).png
GB 51348-2019.png
GB 51309-2018.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-20 18:09:25 | 显示全部楼层
如果室外消防用水量为25L/s,是三级负荷,不是二级负荷。
     
发表于 2020-8-20 18:10:43 | 显示全部楼层
若采用集中电源供电,灯具内不需蓄电池。
 楼主| 发表于 2020-8-20 20:21:31 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-20 18:09
如果室外消防用水量为25L/s,是三级负荷,不是二级负荷。

兄弟啊   已经超过了啊
 楼主| 发表于 2020-8-20 20:24:21 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-20 18:10
若采用集中电源供电,灯具内不需蓄电池。

这个明白 两本规范都有所提及
     
发表于 2020-8-21 09:13:48 | 显示全部楼层
我觉得《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对供电的规定相对合理一些。
     
发表于 2020-8-21 09:29:14 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-8-20 20:21
兄弟啊   已经超过了啊

建议你核实一下室外消防用水量。如果超过了25l/s,层高有点儿不可思议。
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:30:24 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-21 09:29
建议你核实一下室外消防用水量。如果超过了25l/s,层高有点儿不可思议。

确实  水专业那边说是刚好25L/S 哈哈哈这下尴尬了
     
发表于 2020-8-21 10:36:05 | 显示全部楼层
大于25乚/S才是二级负荷
发表于 2020-8-21 10:40:53 | 显示全部楼层
新民规就是搞笑,二级负荷就三个电源了,有必要吗?
     
发表于 2020-8-21 10:48:31 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-8-20 20:24
这个明白 两本规范都有所提及

如为二级负荷,按后出的规范扏行
     
发表于 2020-9-3 11:07:26 | 显示全部楼层
有啥矛盾?25L-对应三级负荷明确,新民规13.7.15是针对二级及以上。
发表于 2024-4-3 16:09:08 | 显示全部楼层
该案例假如是大于25L/S,最后结论是什么?
我也同意这个观点:新民规就是搞笑,二级负荷就三个电源了,有必要吗?
但是审图专家老是提。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则