1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
2.消防泵房配电箱内有为泵房外一台消防潜水泵供电回路,应取消;
3.厨房未设置LEB;(中型餐厅的厨房)
4.弱电各配电箱合并(有线电视,通信,无线网),设一个双切箱即可;
5.缺消防电梯机房消防电话;(已经设置五方通话,和一个电话接口预留,还是说没有设)
6.消防泵房检修插座距地1.5m,引自泵房配电柜即可;(做的是出自层箱)1.5m不知道规范是哪里要求来的
|
|