账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12950|回复: 12

[问题探讨] 强弱电间

[复制链接]
发表于 2020-9-17 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物,每层设置的强弱电间,是否需要设置排风扇?
     
发表于 2020-9-17 17:08:25 | 显示全部楼层
如果设置了排气扇,是否还要加装防火阀呢?否则防火分隔就有问题了。
     
发表于 2020-9-17 17:09:11 | 显示全部楼层
等暖通提资就好了。裙房的没见暖通做过,地下室的倒是基本都做了。大概地下室较封闭点?
     
发表于 2020-9-17 18:24:36 | 显示全部楼层
我有的项目设过,弱电间还设过垂直的排风竖井呢
 楼主| 发表于 2020-9-18 08:21:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-17 18:24
我有的项目设过,弱电间还设过垂直的排风竖井呢

是呀,我们现在设,就存在风往哪里排的问题,现在只能排走廊里,不好看,防火也不好处理
     
发表于 2020-9-18 09:07:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 08:21
是呀,我们现在设,就存在风往哪里排的问题,现在只能排走廊里,不好看,防火也不好处理

加一个70度的防火阀,挺难看的,突出好大一块
 楼主| 发表于 2020-9-18 09:19:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-18 09:07
加一个70度的防火阀,挺难看的,突出好大一块

现在想往吊顶里排
     
发表于 2020-9-18 16:09:07 | 显示全部楼层
问一下,强弱电间的排风扇是否可以从照明回路上接电源?
     
发表于 2020-9-27 17:48:49 | 显示全部楼层
如果是带弱电机柜(各种路由器,集线器的发热设备)的的强弱电间,如果功率大,有必要排风。普通强弱电间没必要。
     
发表于 2020-9-28 16:23:15 | 显示全部楼层
强电间与配电间的异同,如何界定?
规范中没有定义吧
     
发表于 2020-9-29 09:41:10 | 显示全部楼层
弱弱的问,强电井  与   强电间   之间的界限怎么划分呢?    弱电井与弱电间之间又怎么区分?
     
发表于 2023-6-14 09:30:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lianzhiyao 于 2023-6-14 09:33 编辑
cad2020 发表于 2020-9-17 17:09
等暖通提资就好了。裙房的没见暖通做过,地下室的倒是基本都做了。大概地下室较封闭点?

不是等暖通提资,是应该我们做电的把需求明确提给人家。
     
发表于 2023-6-14 10:51:55 | 显示全部楼层
我们暖通都做排风扇,还占我们电井面积搞个风井,关键提资还晚,真可恨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则