账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11557|回复: 19

现在大家的消防风机双切箱是放在哪里的?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-12 10:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各地审图意见如何?
     
发表于 2020-10-12 10:35:02 | 显示全部楼层
消防风机在末端设置切换箱在50016上面是强条。在51348上面是一般条文。优先遵守强条。
发表于 2020-10-12 10:39:24 | 显示全部楼层
我院依然放在风机房
     
发表于 2020-10-12 11:36:36 | 显示全部楼层
二种作法都有
     
发表于 2020-10-12 14:35:18 | 显示全部楼层
同问,一直想找问题的答案
     
发表于 2020-10-12 15:23:10 | 显示全部楼层
看来,大家都不信王主编的宣贯啊
     
发表于 2020-10-12 15:25:22 | 显示全部楼层
在防火分区配电小间内切换应该没问题。
风机房内只设风机的控制箱。

     
发表于 2020-10-12 15:40:36 | 显示全部楼层
新民标13.7.4的第6款和50016的10.1.8的末端切换如果扣字眼的话不矛盾,
10.1.8条文说明已经说了:防烟和排烟风机房的消防用电设备应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
正文说的末端切换,是最末一级配电箱,也没有强制在控制箱,或者用电设备处。
     
发表于 2020-10-12 15:44:06 | 显示全部楼层
规范的意思是这样设吗
1.png
     
发表于 2020-10-12 15:56:07 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2020-10-12 15:44
规范的意思是这样设吗

是的。
现在手上的项目我就打算这么做。但是机房的照明和插座要另想法子解决了,不敢从控制箱里引。
     
发表于 2020-10-12 16:01:32 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2020-10-12 15:56
是的。
现在手上的项目我就打算这么做。但是机房的照明和插座要另想法子解决了,不敢从控制箱里引。

机房照明最开始由应急照明配电箱引入一个回路,后来疏散改为24V后机房照明改为由机房控制箱引来,现在又要回到应急照明配电箱引入的方式了?
     
发表于 2020-10-12 16:40:25 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2020-10-12 15:40
新民标13.7.4的第6款和50016的10.1.8的末端切换如果扣字眼的话不矛盾,
10.1.8条文说明已经说了:防烟和排 ...

你看看50016的10.1.8的条文说明是咋个说的。
     
发表于 2020-10-12 16:56:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-10-12 16:40
你看看50016的10.1.8的条文说明是咋个说的。

“本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备 或 消防设备室处的最末级配电箱;”在防火分区配电间双切应该属于消防设备的最末级配电箱,在风机房双切是消防设备室的最末级配电箱,都可以,在配电间切换也有新规支持。


     
发表于 2020-10-12 17:16:21 | 显示全部楼层
放风机房稳当,毕竟防火规范上是强条
     
发表于 2020-10-14 08:59:18 | 显示全部楼层
实践中有双电源箱和设备控制箱做成一体的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则