账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21536|回复: 28

[问题探讨] 关于二级负荷供电,以及应急照明的问题。

[复制链接]
     
发表于 2020-12-3 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小型单体,只有应急照明是二级负荷。按照新民标3.2.11的二级负荷供电规定,要双回10KV电。
请问应急照明采用集中电源供电方式,一路市电+蓄电池,可以算做双重电源供电吗?能否满足规范所提的二级负荷供电规定呢?
     
发表于 2020-12-3 10:26:14 | 显示全部楼层
你这已经可以够一级负荷了
发表于 2020-12-3 10:28:17 | 显示全部楼层
算做双重电源供电
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 10:29:28 | 显示全部楼层
不过如果图审按新民规13.7.15提,就无语了
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 10:32:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:29
不过如果图审按新民规13.7.15提,就无语了

确实是,要求主电源加蓄电池组供电,主电源又要求双切箱供电
     
发表于 2020-12-3 10:37:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:29
不过如果图审按新民规13.7.15提,就无语了

民标13.7.1不是说二级负荷主电源应由消防双电源配电箱引来吗?应急照明也应该前面有双电源箱吧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 10:38:50 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-12-3 10:32
确实是,要求主电源加蓄电池组供电,主电源又要求双切箱供电

像你这种情况,估计不会提
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 10:39:41 | 显示全部楼层

再请教下树总,比如几个旧厂房要消防改造,新增了排烟风机等消防负荷。原先设计的是每个厂房只配一个箱变供电,且所有箱变均来自一路10KV电源。那么现在排烟风机的二级负荷要怎么弄呢?各厂房相互从相邻的其他厂房箱变引双回路,不满足规范要求的二级负荷定义吧?只能再拉一路10KV过来,新建一台专变作为消防备用电源吗?感谢
发表于 2020-12-3 10:46:45 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-12-3 10:39
再请教下树总,比如几个旧厂房要消防改造,新增了排烟风机等消防负荷。原先设计的是每个厂房只配一个箱变 ...

相邻箱变引,则10KV电源必须是专线,且两回电缆供电(估计你这个达不到)
发表于 2020-12-3 10:47:31 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-12-3 10:39
再请教下树总,比如几个旧厂房要消防改造,新增了排烟风机等消防负荷。原先设计的是每个厂房只配一个箱变 ...

像你这种情况,再引10KV估计成本还高,不让加一台发电机
     
发表于 2020-12-3 10:59:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:47
像你这种情况,再引10KV估计成本还高,不让加一台发电机

不知道你的消防负荷多少,可以考虑上EPS。
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 11:38:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 10:47
像你这种情况,再引10KV估计成本还高,不让加一台发电机

好的,感谢
     
发表于 2021-8-29 11:17:32 | 显示全部楼层
顶顶,讨论下
     
发表于 2021-10-2 15:20:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-12-3 10:26
你这已经可以够一级负荷了

贾总您好,蓄电池可以看做独立的电源有明确的规范依据吗?当然我认为它是独立的电源,但是有些专家不认可,我改如何解释呢?
     
发表于 2021-10-2 15:21:54 | 显示全部楼层

树总您好,蓄电池可以看做独立的电源有明确的规范依据吗?当然我认为它是独立的电源,但是有些专家不认可,我改如何解释呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则