账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12494|回复: 31

如此图审意见

[复制链接]
发表于 2020-12-15 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚收到的,如此图审意见,还是强条,真无语
QQ图片20201215105332.png
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:55:21 | 显示全部楼层
电话外线装浪涌,不知要保护什么贵重的弱电设备
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:56:08 | 显示全部楼层
储油间装可燃气体探测,时不时来个强条
     
发表于 2020-12-15 11:27:45 | 显示全部楼层
不弄个强条都不好意思说自己是审图大师
     
发表于 2020-12-15 11:34:48 | 显示全部楼层
单独的一部外线电话,与其他报警设备符合物理隔离距离,不需要SPD
     
发表于 2020-12-15 11:38:18 | 显示全部楼层
现在许多审图的,对SPD搞不清楚,特别是信号避雷器,人家参数明明符合要求,又搞不清楚参数的意思,只要没写一级的都算错
     
发表于 2020-12-15 11:47:43 | 显示全部楼层
柴油发电机房的柴油的火灾危险性为丙类,何来可燃气体报警啊?弱电进线处浪涌保护器,一般指弱电进线机柜处,看来该审图专家未搞过设计的,明显是错审。
回复 鲜花 2 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-15 11:52:03 | 显示全部楼层
现在好多地方的建设主管部门对违反强条的设计院罚款,专家瞎提强条,这个设计实在是没法干了。
     
发表于 2020-12-15 12:09:42 | 显示全部楼层
家里厨房自己装了个燃气报警器,可是供电公司只有一路电源到户,好像不满足规范要求。报警器220V插座供电的,很忧愁要不要装个柴发做备用电源。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-15 12:22:26 | 显示全部楼层
是不是外地项目?图审会对外地设计院比较苛刻~任何图纸,瞎套规范,总能弄出几个强条。
     
发表于 2020-12-15 12:38:48 | 显示全部楼层
1.外线电话也是从大楼电话系统接的,不是单独拉到市政网,要电子信息防护也是大楼弱电总进线的事。审图也是菜
2.储油间装可燃气这条真是砖家随口说的话被当圣旨了。没有理论依据。
这是哪个地方的项目
     
发表于 2020-12-15 18:58:56 | 显示全部楼层
这两个问题 经常被图审提,争议比较大。规范一直不肯明确,图审认为有依据。
     
发表于 2020-12-16 08:50:20 | 显示全部楼层
晕了,这个审图意见也是醉了
     
发表于 2020-12-16 10:16:41 | 显示全部楼层
外线我们这儿看来还是比较宽松的,都直接让弱电留个电话插座,注明是外线电话;储油间我也不想设可燃气体报警,但是暖通设事故通风,还有就是不设上头不愿意
     
发表于 2020-12-16 10:22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2020-12-16 10:58 编辑

被提过,且要求所有包括火灾报警等的弱电线缆进出建筑物都要设置SPD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则