账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16732|回复: 8

疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

[复制链接]
发表于 2007-6-1 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 20076111111428.bmp <BR> 20076111114728.bmp </P>
<P>遇到个问题:</P>
<P>如图,我认为应急照明可以按照图2设计,可以省线,施工方便,民用建筑施工图设计深度中也是这么做的,</P>
<P>但老师父认为图一才行,疏散照明采用专用回路,施工都是埋地和墙敷设,安全。</P>
<P>但规范好像只要求应急照明是专用回路,并没有特别提出疏散照明要求专用回路,不知道各位老大怎么做的?</P>
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:17:56 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

要打开图片才看得清楚,各位各个建议!!
     
发表于 2007-6-1 12:34:07 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

按照国标:疏散照明属于应急照明的一种。
 楼主| 发表于 2007-6-1 12:53:11 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>疏散照明是属于应急照明,这点我知道。</P>
<P>但我的做法1有什么不妥吗?</P>
<P>难道象接地似的,虽然都是共用接地,但设备接地、防静电接地都要分开接线,目的是不同的系统分开,</P>
发表于 2007-6-1 15:14:47 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>分开好,图集(施工图深度图样)中P56出现了这两种画法,只能理解为都可以,</P>
<P>但我想图集上的设计还是想分开,大家可以看看图集,大部分疏散灯具构成同一回路,</P>
<P>个别的出口标志灯确与走廊上的应急灯具同一回路。</P>
     
发表于 2007-6-1 16:31:43 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>哦,我了解一点点:</P>
<P>1、有疏散照明和应急照明分开的理由,也就是图集的做法。</P>
<P>2、疏散通道上,一般都会有疏散照明和应急照明两种照明,作用有所区别,对吧。</P>
<P>3、疏散照明和应急照明分开,也就是保证了任一回路故障而不能使用时,另一种照明可以使用。</P>
<P>4、疏散照明和应急照明分回路是一种个人的设计思想,规范好像没有条文说要求二者分开的。</P>
<P>5、你们的老师傅在教你学东西,看你自己学不学了。</P>
     
发表于 2007-6-2 20:14:22 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>我今天才仔细看了你上传的图纸。发觉楼主的疑问和各位此前的回答,都有点隔靴搔痒之嫌。</P>
<P>1)图片1本来大致是没错的,但是其应急灯的照明线根数标注明显失当(未反映出充电线),且配电箱内部接线不明。</P>
<P>2)图片2基本上是错误的。因为你的应急灯由配电箱断路器控制,自然不可以再直接控制蓄电池灯具(疏散照明)了。但是如果你在现场设置了应急灯的控制开关,则图片2也是可行的。</P>

<P>综上所述,“疏散照明能否跟应急照明接在同一回路”的问法本身就是错误的。因为它跟线路的具体接线方式直接相关,不可简单地回答“能”还是“不能”。</P>
     
发表于 2007-6-3 00:15:10 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>消防应急照明灯和消防应急标志灯均为消防应急灯具,其配电回路均属于消防配电。</P>
<P>两者经常在状态及控制要求上不太一样,只要符合规范要求且能够互不干扰地满足各自的控制要求,同一回路有何不可?</P>
发表于 2007-6-4 22:15:37 | 显示全部楼层

回复:疏散照明可以和应急照明灯具同回路吗?

<P>搂主的两种示意图在一定条件下都可以的。主要看你要求的疏散照明灯具与应急照明灯具是否需要同时开启或关闭。为了控制方便,还是建议你分回路设置较合理(个人观点)。至于回路导线数量,还是要看你的1ALE1箱是否为带蓄电池应急电源柜,是否有控制开关以及火警控制线路?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则