账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13084|回复: 16

[求助] 请教下国标图集充电桩是否需要充电桩数量x3再选择需要系数,广东省省标有x3。

[复制链接]
     
发表于 2021-2-22 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2021-2-22 17:19 编辑

需要系数是一样的,一个没说x3,一个需要x3。 微信图片_20210222171333.png
微信图片_20210222171325.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-22 18:53:57 | 显示全部楼层
7*80*0.35=196kW,有人会在单相上接这么多?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-22 18:53
7*80*0.35=196kW,有人会在单相上接这么多?

可以参考一下住宅的需要系数。
发表于 2021-2-23 08:51:43 | 显示全部楼层
参照住宅的,一般都是三相配电
     
发表于 2021-2-25 15:28:59 | 显示全部楼层
当然是*3,跟住宅需要系数表是一样的
     
发表于 2021-4-8 22:09:30 | 显示全部楼层
逻辑上需要乘3
     
发表于 2022-8-24 10:00:48 | 显示全部楼层
国标图集20页好像不需要乘3
233.jpg
     
发表于 2022-8-24 11:21:47 | 显示全部楼层
为啥全球气候变暖,zuanjia,你我都是背后推手。设计贪大求大不负责任。大家看看几乎绝大部分设计的负荷计算,编凑数字,真正去考察,回访了最终的负荷率吗?
   对充电桩而言,*3?  为啥不去设计平衡的三相均摊,考虑单相主供电,去乘以3?
     
发表于 2022-8-24 11:28:26 | 显示全部楼层
不好意思,没看懂帖子乘以3的意思。上面说法有些是错误的。道歉。
     
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:02:27 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2022-8-24 10:00
国标图集20页好像不需要乘3

看得真细,所以国标图集跟广东省省标对不上,国标图集没有x3,广东省省标需要x3,这样的话需要系数差太远了。
     
发表于 2022-8-24 14:20:25 | 显示全部楼层
这帖真旧,楼上有人说参考住宅需要系数表,是不是参考《住宅建筑电气设计规范》3.4.1条的条文说明?
里面有个1600kVA变压器的计算例子,第三步有个乘以3的步骤,着实令人看不懂。。
有人能解释吗?
     
发表于 2022-8-24 15:52:30 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-8-24 14:20
这帖真旧,楼上有人说参考住宅需要系数表,是不是参考《住宅建筑电气设计规范》3.4.1条的条文说明?
里面 ...

这个算例已经勘误了,参加12DX603 《住宅小区电气设计与施工》1-1

勘误

勘误
     
发表于 2022-8-24 18:51:25 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2022-8-24 15:52
这个算例已经勘误了,参加12DX603 《住宅小区电气设计与施工》1-1

所以,充电桩这个乘以3孰对孰错,是不是有结论了。。
     
发表于 2022-8-25 10:04:33 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-8-24 11:21
为啥全球气候变暖,zuanjia,你我都是背后推手。设计贪大求大不负责任。大家看看几乎绝大部分设计的负荷计 ...

人家字面意思是如果三项配电是表里充电桩数量数据乘以3
3对应KX 1
9对应KX .87-.94
     
发表于 2022-8-25 10:07:04 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2022-8-24 15:52
这个算例已经勘误了,参加12DX603 《住宅小区电气设计与施工》1-1

这个不能说是勘误吧,现在大户型有时候也直接给怼个三项了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则