账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8679|回复: 12

[求助] 事故风机室内外按钮设置是否要指示灯?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-31 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机室内外按钮设置是否要指示灯?是否有规范要求?
发表于 2021-3-31 15:23:15 | 显示全部楼层
需要,因为标准图集上配有
     
发表于 2021-3-31 15:55:57 | 显示全部楼层
需要,按钮、指示灯
     
发表于 2021-3-31 17:05:50 | 显示全部楼层
最好设指示灯,但规范上未要求。
     
发表于 2021-3-31 18:56:23 | 显示全部楼层
暖通专业规范有这个要求。
     
发表于 2021-4-1 09:14:23 | 显示全部楼层
暖通专业规范:排除有毒或爆炸危险物质的局部排风系统,以及甲、乙类工业建筑的全面排风系统,宜与污染物浓度报警装置连锁,并应在工作地点设置通风机启停状态显示。
     
发表于 2021-4-1 09:37:21 | 显示全部楼层
指示灯还是必要的,站在控制按钮前的人知道事故风机不在工作状态的情况下才需要按启动按钮。
     
发表于 2021-4-1 09:41:01 | 显示全部楼层
规范只能规定一些原则性的东西,不赞成设计中每一样内容都要找规范依据。
     
发表于 2021-4-1 09:52:55 | 显示全部楼层
QQ截图20210401094903.jpg

GB50055说得很清楚。


评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
ttoy123 + 1 以前一直没注意,看来不止事故风机要设置,.

查看全部评分

     
发表于 2021-4-1 10:00:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-4-1 09:52
GB50055说得很清楚。

这个必须点赞!
     
发表于 2023-1-31 11:31:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:23
需要,因为标准图集上配有

树总 能提醒一下哪一本规范要求的吗
发表于 2024-3-21 09:24:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:23
需要,因为标准图集上配有

请问是哪本图集呀,
     
发表于 2024-3-21 11:08:41 | 显示全部楼层

16D303-2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则