账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4083|回复: 8

应急照明的一个小问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-2 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面有排烟机房,请问大家这种情况是否屋面一定要设配电间了,还是有其他办法还可以不设配电间?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-4-2 10:31:13 | 显示全部楼层
好像没大说清楚,公建,屋面排烟机房的应急照明双切箱得放在配电间内,所以屋面得设配电间了,不知有没有其他办法还可以不设配电间
发表于 2021-4-2 10:54:04 | 显示全部楼层
楼主做麻烦了,不用屋面配电间,也不用设置应急双切箱
发表于 2021-4-2 10:54:40 | 显示全部楼层
照明直接从风机双切箱后面接电就行了
发表于 2021-4-2 10:55:18 | 显示全部楼层
不需要疏散照明(不属于火灾时值守的区域)
     
 楼主| 发表于 2021-4-2 11:05:14 | 显示全部楼层
感谢回复,是想错了
     
发表于 2021-4-6 11:10:01 | 显示全部楼层
箱子放排烟机房不可以么?
     
发表于 2021-5-15 16:02:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-2 10:55
不需要疏散照明(不属于火灾时值守的区域)

现在审图也要求风机房要下应急照明灯和出口标志灯
发表于 2021-5-17 08:43:58 | 显示全部楼层
A双叠影 发表于 2021-5-15 16:02
现在审图也要求风机房要下应急照明灯和出口标志灯

那应该只是有的图审的认知,这个机房根本就没有人工作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则