账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4851|回复: 10

[求助] 成排的控制柜、落地式动力配电箱柜屏侧通道可以只留一边吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-8 17:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。还有一个问题是大家会按屏前1.5米 屏后1米做吗?水泵控制室要是这样留,面积好大。。。有人碰到过成排的控制屏和落地动力箱是免维护,不需要屏后维护通道的情况吗
发表于 2021-4-9 08:27:27 | 显示全部楼层
如果柜体不需要柜后检修,则可以贴墙放(离50)
发表于 2021-4-9 08:28:07 | 显示全部楼层
如果成排柜体长度小于6米,可以只在一侧留通道
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:04:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-9 08:28
如果成排柜体长度小于6米,可以只在一侧留通道

好的谢谢,是否柜后检修是不是只能由具体厂家样本确定,设计不能在画图的时候指定说我就要贴墙放是吧?
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:05:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-9 08:28
如果成排柜体长度小于6米,可以只在一侧留通道

树总有见到过水泵控制室柜子贴墙放的情况吗
发表于 2021-4-9 10:18:37 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-4-9 10:04
好的谢谢,是否柜后检修是不是只能由具体厂家样本确定,设计不能在画图的时候指定说我就要贴墙放是吧?

订货时说明,很多都可以的
发表于 2021-4-9 10:20:42 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-4-9 10:05
树总有见到过水泵控制室柜子贴墙放的情况吗

见过
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:50:02 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-4-9 14:06:50 | 显示全部楼层
泵房配电柜靠墙安装的多。只需设备厂家制作时注意即可。与水泵同一间屋的防护等级IP55
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:50:06 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-4-9 14:06
泵房配电柜靠墙安装的多。只需设备厂家制作时注意即可。与水泵同一间屋的防护等级IP55

谢谢解答
     
发表于 2021-7-11 13:34:15 | 显示全部楼层
柜体长度小于6米,可以只在一侧留通道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则