账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18745|回复: 21

[规范条文] 电动卷帘门配电开关是否加漏电保护

[复制链接]
     
发表于 2021-6-3 15:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑电气设计标准》条文:
9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电。
9.4.3 自动旋转门、电动门控制箱应设置在操作和维护方便处,配岀回路应设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器。
9.4.2中有一个电动卷帘门的概念,9.4.3中仅有电动门。
问题1:电动卷帘门是否同电动门一个概念,是一个设备?
问题2:9.4.3中剩余电流动作保护电器设置的位置,配出回路是指控制箱出线至电机的开关?还是指其控制箱进线电源上端的开关?
问题3:根据9.4.3条规范,防火卷帘的进线电源上端开关是否要加漏电保护?
查过防火卷帘控制器相关规范,其控制器没有漏电保护功能,因为遇见了要在防火卷帘处加漏电的,所以前来发帖,希望大家能给解惑!
发表于 2021-6-3 16:12:25 | 显示全部楼层
防火卷帘门不需要漏电保护
发表于 2021-6-3 16:12:57 | 显示全部楼层
指其控制箱进线电源上端的开关
     
发表于 2021-6-3 16:53:39 | 显示全部楼层
工业建筑中类似情况如何掌握?也使用该规范吗?
发表于 2021-6-3 16:56:55 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-6-3 16:53
工业建筑中类似情况如何掌握?也使用该规范吗?

漏电保护的要求应该是通用的
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:50:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 16:12
防火卷帘门不需要漏电保护

谢谢大佬回复,还有一个问题,最近在做一个物流厂房项目,该项目有部分电动门作为消防排烟时联动打开,门洞作为补风使用,依据规范,这些作用于消防补风的电动门是否需要做漏电保护呢?
     
发表于 2021-6-3 18:22:14 | 显示全部楼层
只要定义为消防设备的。都可以不做漏保
发表于 2021-6-4 08:25:18 | 显示全部楼层
houstar 发表于 2021-6-3 17:50
谢谢大佬回复,还有一个问题,最近在做一个物流厂房项目,该项目有部分电动门作为消防排烟时联动打开,门 ...

这个电动门平时做什么用?常闭还是正常开关?
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 11:36:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 08:25
这个电动门平时做什么用?常闭还是正常开关?

电动门平时常闭,只在单侧装控制按钮盒,电动门平时用于厂房运送物品时通过按钮盒打开
发表于 2021-6-4 14:17:04 | 显示全部楼层
houstar 发表于 2021-6-4 11:36
电动门平时常闭,只在单侧装控制按钮盒,电动门平时用于厂房运送物品时通过按钮盒打开

那也需要漏电保护
     
发表于 2021-11-4 12:04:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 16:12
防火卷帘门不需要漏电保护

请问有规范支持吗?有条文出处吗?感谢
     
发表于 2021-11-4 13:13:16 | 显示全部楼层
9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门
9.4.3 自动旋转门、电动门
9.4.4 电动卷帘门
9.4.5 室外带金属构件的电动伸缩门

按规范的逻辑,电动卷帘门不需要漏保。

电动卷帘门仅在升降过程中通电,停止后就没有电,不存在漏电的可能性
     
发表于 2021-11-4 17:35:37 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-4 13:13
9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门
9.4.3 自动旋转门、电动门
9.4.4 电动卷帘门

我们是汉语国家,本身不是严谨的英语语系

不要和编制组讨论语文,
工程规范不是咬文嚼字的汉语考试

不要拿辞海、新华字典、法典、名词解释、术语,来和编制组讲道理。

但,
出了问题、被审图提强条了,自己兜着走,没人能救你,可怜的设计师
     
发表于 2021-11-4 17:43:53 | 显示全部楼层
下面引用了一个推荐性标准,不和编制组讨论电动门、电动卷帘门的定义

仅用于和论坛网友交流



产品自身带漏保开关。
搜狗截图20211104174104.png
搜狗截图20211104174028.png
搜狗截图20211104173956.png
搜狗截图20211104173903.png
搜狗截图20211104173845.png
     
发表于 2021-11-4 17:55:15 | 显示全部楼层
那么电动排烟窗用不用加呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则