账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7399|回复: 15

请教关于上海住宅中无卤低烟电缆的规范理解

[复制链接]
     
发表于 2021-6-22 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海市住宅设计标准 [附条文说明] DGJ08-20-2019
“12.2.10.7 除全程穿金属管敷设外,住宅中的电缆应具备低烟、低毒、阻燃特性。”
之前项目中本人对该条规范的理解一直是住宅中不是全程穿金属管敷设的电缆需要无卤低烟阻燃,全程穿金属管的电缆可以使用非无卤低烟型。之前的项目中也没有被审图提过。
近期的一个项目审图老师提出对于这条规范的理解应该是“住宅中电缆既要全程穿金属管也要无卤低烟阻燃”
请问下各位吧友这条条文的断句和理解究竟是并列关系还是转折关系?有没有官方的解释?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-6-22 16:03:21 | 显示全部楼层
这个图审老师真是奇葩
发表于 2021-6-22 16:03:52 | 显示全部楼层
这样也能理解,还是大上海的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-22 16:10:47 | 显示全部楼层
这个图审老师真是奇葩,这样也能理解,还是大上海的
     
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:16:49 | 显示全部楼层
早先的上海市《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002中5.1.6有类似描述

QQ截图20210622160407.png

了上海市民用建筑电气防火设计规程 DGJ 08-2048-2016中描述又有了调整
QQ图片20210622161123.png


QQ截图20210622160407.png
QQ图片20210622161123.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-22 17:15:43 | 显示全部楼层
语文问题,或者就是故意的,想办法沟通吧
     
发表于 2021-6-23 08:53:45 | 显示全部楼层
好家伙,建议以后执业资格先考语文。
     
发表于 2021-6-23 09:09:07 | 显示全部楼层
图审故意的吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:54:53 | 显示全部楼层
沟通不掉,审图老师说有疑问去找编制组。按审图老师的这个理解,金主爸爸也得多花钱,所以业主也出面和审图沟通过,不过审图还是坚持如此,由于不是原则问题,既然业主都认了我们也就没有继续坚持。
我个人理解如果规范多个“”那审图的理解就没毛病,祖国的文字博大精深。
“除全程穿金属管敷设外,住宅中的电缆应具备低烟、低毒、阻燃特性”非原文)
     
发表于 2021-6-23 11:45:56 | 显示全部楼层
规范条文的文字确实有问题
     
发表于 2021-7-2 16:25:45 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-6-23 11:45
规范条文的文字确实有问题

我咋感觉这句说的很清楚啊 没有任何异议
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-2 16:36:56 | 显示全部楼层
这审图“老湿”厉害
     
发表于 2021-7-9 10:25:43 | 显示全部楼层
卧槽,这句清晰明了的话,审图专家都能得出其他意思,就别说其他条文!
     
发表于 2021-7-11 14:50:39 | 显示全部楼层
wakaka2014 发表于 2021-7-2 16:25
我咋感觉这句说的很清楚啊 没有任何异议

对比一下:1、除全程穿金属管敷设外,2、除全程穿金属管敷设的线路外
这两个说法,意思一样吗?
     
发表于 2021-7-13 08:45:25 | 显示全部楼层
上海的项目遇到过审图要求消防区域全程用矿物绝缘类
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则