展览建筑设计规范 JGJ218-2010 7.4.3 5 地面出线盒布点、综合设备管沟、管井和室外地面出线井载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54;其电源插座应采用安全型,室外布置时,电源插座的防护等级不应低于IP54;
住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015 10.3.3 5 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座;
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 5.2 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。
|
|