账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24286|回复: 49

[规范条文] GB51309-3.2.7 在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-8-11 09:00 编辑

消防应急照明和疏散指示系统技术标准  GB51309-2018
3.2.7条要求“[/url]标志灯应设在醒目位置,应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯
那么是否学校教室无论面积大小,教室门上都要设出口指示灯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-11 09:11:13 | 显示全部楼层
个人认为隐含前置条件:在需要设疏散标志灯的路径上。
发表于 2021-8-11 09:18:02 | 显示全部楼层
说不定以后真会这样要求
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:21:13 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 09:11
个人认为隐含前置条件:在需要设疏散标志灯的路径上。

3.2.7  ..应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯。
非人员密集场所已经有这样要求,这段话已经逻辑上非常严谨,已经排除了你说的这种可能。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:23:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-11 09:18
说不定以后真会这样要求

原来学习规范的时候真没留意这句话,结果在施工图审查监督检查的时候给别人提了这条意见。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:25:11 | 显示全部楼层
搞得我现在审图的时候忐忑不安,不知道该不该这样提意见。
     
发表于 2021-8-11 09:27:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-8-11 09:25
搞得我现在审图的时候忐忑不安,不知道该不该这样提意见。

我审图时经常提:大空间(人员密集厂房的车间,商业)内不宜用低位标志灯
     
发表于 2021-8-11 09:27:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-8-11 09:21
3.2.7  ..应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯。
非人员密集场所 ...

还是规范不严谨。欧美的规范编制采用长句的多,各种应用场合限制得比较死
     
发表于 2021-8-11 09:28:39 | 显示全部楼层
学校教室门上设出口指示灯与否的问题,参见建规10.3.5.1条。看是否也完全可以适用
     
发表于 2021-8-11 09:28:41 | 显示全部楼层
极端例子,8个平米的房间也需要疏散,也有疏散路径,疏散门,也需要设安全出口指示?肯定不需要的嘛
     
发表于 2021-8-11 09:30:41 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 09:28
极端例子,8个平米的房间也需要疏散,也有疏散路径,疏散门,也需要设安全出口指示?肯定不需要的嘛

例如,学校教学楼的办公室就不需要
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:37:36 | 显示全部楼层
本来GB51309-3.2.8-11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
这个条文我一直觉得是对建规3.5.1-1的具体细化,所以一直是人员密集场所功能房间面积超过200方设应急照明、超过400方设疏散出口灯的,现在全乱套了。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:41:21 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 09:28
极端例子,8个平米的房间也需要疏散,也有疏散路径,疏散门,也需要设安全出口指示?肯定不需要的嘛

你说的非常对!
但是问题是别人按3.2.7条提意见,怎么破?
     
发表于 2021-8-11 09:48:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-8-11 09:41
你说的非常对!
但是问题是别人按3.2.7条提意见,怎么破?

要死板硬套,就用这个说法反证规范不严谨,表述有问题。另外,也不是强条,犯不到好大的错。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:50:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 09:30
例如,学校教学楼的办公室就不需要

办公室是不需要,人员密集场所也不是全部功能房间属于人员密集场所的范围,这个说得过去。
问题是一直以来常规教室门上都不设出口灯的,真按3.2.7条提意见会给设计人员和甲方骂死。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则